Se encontraron 17 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Rubencio escribió: En cuanto a las pruebas de mediciones efectuadas no se cómo aplicarlo a este proyecto.


Por norma general en un CFO se incluye el nivel de aislamiento de la instalación y el valor de la resistencia de la toma de tierra.

Gracias por responder. En la ITC-BT 48 he encontrado esto: PROTECCIÓN DE LOS TRANSFORMADORES CONTRA SOBREINTENSIDAD Todo transformador estará protegido por un dispositivo de corte por sobreintensidad u otro sistema equivalente. Este dispositivo estará de acuerdo con las características que figuran e...

Hola! Resulta que estoy haciendo un proyecto de BT en el que se incluye un rotulo de neón. Según el unifilar que me han pasado, el origen de la alimentación en baja tensión del neón esta compartida con el alumbrado de balizamiento de unas escaleras, es decir, tienen la misma protección en el Cuadro ...

Hola!, Me ha surgido la siguiente duda: ¿Cual es la caída de tensión máxima para un local de publica concurrencia con CT propio?. Yo creía que para todas las instalaciones con CT propios las caídas eras de 4,5% alumbrado y 6% para fuerza, pero leyendo detenidamente la ITC-BT-19 dice que estas caidas...

Re: Intensidad máxima cables alumbrado exterior

por neybux ¦ 02 Abr 2009, 18:54 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Intensidad máxima cables alumbrado exterior ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 743

Entiendo que si la norma ha sido sustituida tienes que usar la norma que este vigente, esto es la UNE 211435. Aunque el ambito de aplicacion no sea exactamente el mismo ¿Cuando dices secciones menores de 16 te refieres a aluminio o a cobre?. si es aluminio es lógico que no vengan pues en el punto 1 ...

Re: Duda en la instalación de neon luminoso

por neybux ¦ 02 Abr 2009, 13:59 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Duda en la instalación de neon luminoso ¦ Respuestas: 18 ¦ Vistas: 6114

yo me las baje de la mula :mrgreen: . Si no, siempre puedes pedirlas al Colegio.

Re: Duda en la instalación de neon luminoso

por neybux ¦ 31 Mar 2009, 09:23 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Duda en la instalación de neon luminoso ¦ Respuestas: 18 ¦ Vistas: 6114

Gracias JORDIM ahora ya se como es el dichoso interrptor. Ahora cuando lo instalen ya sabre a que atenerme jejeje. Por cierto la UNE 50107 si se cita en le reglamento. ITC-BT 44 RECEPTORES PARA ALUMBRADO 5. RÓTULOS LUMINOSOS Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensi...

Re: Duda en la instalación de neon luminoso

por neybux ¦ 30 Mar 2009, 15:18 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Duda en la instalación de neon luminoso ¦ Respuestas: 18 ¦ Vistas: 6114

Si, normalmente se procede así, pero resulta que estoy haciendo el proyecto de BT de un bar y una de las últimas modificaciones ha sido la de poner un rótulo de neón y ha sido precisamente el fabricante del rótulo el que nos ha comentado que hay que poner un "interruptor de bombero" en la ...

Re: Duda en la instalación de neon luminoso

por neybux ¦ 30 Mar 2009, 11:06 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Duda en la instalación de neon luminoso ¦ Respuestas: 18 ¦ Vistas: 6114

Es un interruptor de corte en carga que se coloca en la fachada. Sirve para cortar la alimentación en caso de incendio. Creo que el REBT del 73 se indicaba. En el nuevo me parece que no, pero los bomberos lo exigen. Fisicamente no he visto ninguno pero me parece que tienen un maneta especial para ac...

Re: Duda en la instalación de neon luminoso

por neybux ¦ 30 Mar 2009, 10:53 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Duda en la instalación de neon luminoso ¦ Respuestas: 18 ¦ Vistas: 6114

Cuando se usan letreros de neon hay que instalar un interruptor de bombero en la fachada por el tema de que el neon es inflamable.

por neybux ¦ 26 Feb 2009, 19:34 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Polideportivo descubierto.¿Publica concurrencia? ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 1559

Si tiene consideración de pública concurrencia. Mirate la guia de la ITC-BT 28, comentario del punto 1

por neybux ¦ 26 Feb 2009, 18:33 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: altura minima cuadro general ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 20045

En industria se puede colocar portecciones por debajo de 1 metro, siempre dentro de un mínimo lógico . Es más, en los cuadros Okken es muy usual. Ejemplo http://www.telmak.si/images/katalog/11okken.jpg http://www.eurosic.ro/2004/img/okkengen%20...%20uction.jpg Mi duda es si la contraria, ¿en un loca...

por neybux ¦ 21 Feb 2009, 14:59 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: como dimensionar cuadros electricos ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1746

hola

Schneider tiene un programa llamado ecobat con el que puedes dimensionar cuadros de hasta 3200 A.

He de decir que no lo he usado nunca, no se si se ajusta a lo que estas buscando.

salu2

por neybux ¦ 24 Dic 2008, 13:33 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Fleje de cable armado como conductor de protección ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1239

Ok. gracias a los dos. Yo lo tenía más o menos claro pero quería asegurarme jejeje.
No obstante, para el caso de los cables NYCY / NYCWY si se puede usar el conductor concentrico como CP ¿No?

Fleje de cable armado como conductor de protección

por neybux ¦ 23 Dic 2008, 21:44 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Fleje de cable armado como conductor de protección ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1239

Buenas Estoy realizando la inspección inicial de una instalación industrial. Para los motores alimentados desde variador el instalador esta colocando cable unipolar RVFAV -cable armado con doble fleje de aluminio - para los conductores de fase, usando como conductores de protección los flejes de los...