ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Buenas intentaré ayudar... :pausa :stop en un compresor lubricado se aconseja mantenimiento preventivo del grupo tornillo y del motor sobre las 25.000 horas o 30.000 horas, según el fabricante. Esta intervención ya es bastante cara. En un compresor exento, como creo que es el que te ofrecen, esta in...
Llego tarde pero en el siguiente link lo puedes encontrar:
http://www.drucklufttechnik.de/english/
Salut!!
un día u otro se utilizarán seguro
:usuario Intentaré explicarme mejor: lo que mida el analizador de redes es correcto, es decir que todos los datos que puedas obtener serán correctos y reales, PERO, eso no quiere decir que puedas sacar conclusiones en cuanto a las necesidades de aire comprimido de la empresa para poder mejorar la ef...
Un compresor de tornillo puede estar en off, en carga o en vacío. Off = parado. En carga = comprimiendo aire (que es lo que nos interesa de un compresor). En vacío gira el motor pero no comprime (es decir tenemos consumo eléctrico sin generar aire comprimido, es decir para nada). Se hace para evitar...
:plas tal que así además esa curva de carga es la que dirá si sale mejor combinar 2 equipos uno on/off y otro variable, o bien, 3 equipos on/off más pequeños que con 2 tengas para mantener la producción en caso de avería de uno y con la idea que el consumo en vacío es menor por ser equipos más peque...
Veamos, el dato importante es KW/m3/min, es decir que sabemos cuánta energía necesitas para generar un m3/min de aire comprimido. Cada bar se estima aproximadamente un 6% de energía con lo que la presión también es importante seleccionarla de manera adecuada. Un compresor con variador de frecuencia ...
Buenas, :saludo llevaba tiempo sin conectarme y he visto que esto lleva así desde Mayo... pensaba que hacía menos tiempo que no me conectaba. En fin: http://www.hankisonintl.com/index.php?id=h1&L=2 :yep me dedico a ello, así que para cualquier duda (aunque llego tarde) no dudes en consultarme.
Está todo demasiado abierto: qué producción de leche al día o al mes o al año? qué relación de maquinaria hace falta? Además de la maquinaria e instalación para la producción que yo sepa también debe refrigerarse así que a partir de todo esto tendrás que tener en cuenta la enfriadora de agua necesar...
totalmente de acuerdo JCas por eso he puesto lo de además de expedientes técnicos, etc. Pero toda la razón en la aclaración por si había mal entendidos.
Buen enlace buen enlace... Existen Secadores frigoríficos que dan un punto de rocío de 3º C y los secadores de adsorción con los que llegaríamos a un punto de rocío de -40ºC en función de como de seco necesites el aire comprimido. Además se tienen que instalar una serie de filtros tanto antes como d...
Tal como suelen ir estas cosas lo normal es que el fabricante de la válvula en sí se ocupe de su marcado CE (Directiva equipos a presión) y el del actuador por otro lado de su marcado CE, con lo cual el conjunto que tu consideras CE como sus componentes son CE todo OK (con sus expedientes técnicos, ...
tómate una fúmate un
y relájate!
Salud!
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)