» Descargar ACIEBT02Después de todas vuestras intervenciones y con lo que me han comentado del suceso, la causa de los daños entiendo que ha sido que el neutro se ha puesto en tensión por lo que los equipos monofásicos se han puesto a 400 V, lo que ha provocado su avería. Ahora bien, cual podría ser la causa de ese def...
Supongo que lo de las instrucciones es porque no me he presentado. Pues ahí va: Soy Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Electrónica, recien salido de la facultad (21 años). Me han comentado el tema que les planteo y como escapa a mis conocimientos actuales lo he volcado al foro para conocer l...
Muchas gracias a todos por vuestras rápidas aportaciones. Por lo que he estado viendo, los tiros van por lo que me indica Valles en la primera contestación (por cierto el artículo es fantástico). La instalación no tenia protección del neutro, por lo que por una causa que no se determinar, el neutro ...
Hola a todos. os expongo un suceso que me ha pasado haber si alguien me puede ayudar a sacar conclusiones. El tema es que pertenezco a una orquesta que el otro día cuando nos hicieron la instalación de líneas trifásicas desde el contador del local al escenario, al conectar los primeros dispositivos ...