ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Pues el problema es que al ser el cuadro general, a parte de alimentar motores también alimenta a cuadros secundarios... ¿podría ser lo siguiente una solucion? a) De los diferentes esquemas de puesta a tierra del REBT, según ITC-BT-8, optamos por el Sistema tipo TN-C-S. b) Según la ITC-BT-17, los di...
la alimentación todavía no está hecha; ¿podría prescindir del neutro? ¿como conseguiría 230 V entonces?
Hola a todos, Estoy trabajando con unos americanos y me he encontrado que el cuadro general de baja tensión que han instalado tiene todos los interruptores de cabecera de III polos; la alimentación desde el centro de transformación es, evidentemente, 3F+N... esto no me lo van a legalizar ni de coña,...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)