Re: Interruptores de cabecera III polos

por biscuit ¦ 10 Ago 2010, 08:00 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Interruptores de cabecera III polos ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 1064

Pues el problema es que al ser el cuadro general, a parte de alimentar motores también alimenta a cuadros secundarios... ¿podría ser lo siguiente una solucion? a) De los diferentes esquemas de puesta a tierra del REBT, según ITC-BT-8, optamos por el Sistema tipo TN-C-S. b) Según la ITC-BT-17, los di...

Re: Interruptores de cabecera III polos

por biscuit ¦ 08 Ago 2010, 18:55 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Interruptores de cabecera III polos ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 1064

la alimentación todavía no está hecha; ¿podría prescindir del neutro? ¿como conseguiría 230 V entonces?

Interruptores de cabecera III polos

por biscuit ¦ 06 Ago 2010, 13:39 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Interruptores de cabecera III polos ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 1064

Hola a todos, Estoy trabajando con unos americanos y me he encontrado que el cuadro general de baja tensión que han instalado tiene todos los interruptores de cabecera de III polos; la alimentación desde el centro de transformación es, evidentemente, 3F+N... esto no me lo van a legalizar ni de coña,...