» Descargar ACIEBT02gracias por tu opinion Tama, lo que no entiendo es porque no son mas claros y en el CTE dicen para edificios uso administrativo >5000m2 el sistema de proteccion sera categoria clase 1 segun norma UNE 23007. Esto evitaria mal entendidos
Tama pero si lees A.5.3.6. , dice salvo que existan requisitos especiales pueden considerarse areas y enumera unas areas que pueden ser como;......como ves usa la palabra pueden y no deben. La norma no UNE te da unas recomendaciones que puedes seguir o aportar tu justificacion.
de acuerdo Tama, pero segun el RIPCI (23007 14), se puede clasificar la proteccio en clase 1, 2, 3 o 4 y esto depende normalmente la compania de seguros. Asi que tu puedes justifcar una clase 2 donde dejas areas sin protejer porque esas areas tienen requisitos especiales como una sectorizacion espec...
sigo dandole vueltas y no tiene sentido, segun eso si te pasas de 5000m2 tienes que poner deteccion en servicios, escaleras y cualquier cuartillo que tengas????...sinceramente, creo que es una frase generica pero que no tiene ningun sentido comun
significa eso y a ver si lo entiendo que cuando tienes, sectores del mismo uso (administrativo) por encima de 5000m2 debes poner sistema de deteccion en todo el edificio, excepto en los locales de riesgo especial que deberan tener el sistema de proteccion de acuerdo a su riesgo y normativa aplicable...
tama gracias, segun me dices si tengo un edificio con los siguientes sectores, cocina, sala tecnica, almacen de < 200m3 (riesgo bajo) como la superficie total es mayor de 5000m2 tengo que ponerle deteccion en todo el edificio. No entiendo muy bien para que sirve la sectorizacion entonces.
tengo una duda de interpretacion. El CTE SI4 da una tabla donde dice áreas para uso administrativo, es necesaria detección si la superficie construida es mayor de 2000 m2 en zonas para riesgo alto y en cualquier area si excede de 5000 m2. . Entendeis que estos valores son para toda la superficie con...
hola, tengo una pregunta, yo pienso que si tienes luminarias normales con baterias de emergencia integrada cerca de las puertas de salida y iluminando la senal de evacuacion no se necesitan luminarias autonomas de emergencia para las puertas. Podeis decirme que pensais o donde viene reflejado en elo...
a mi entender depende del tipo de alumbrado de emergencia. Cuando son luminarias con equipos de emergencia integrados (bateria integrada en la luminaria) la luminaria puede colgar del mismo circuito que el alumbrado normal. Sin embargo cuando el alumbrado de emergencia se realiza con luminarias alim...
las puertas son de cristal trasparente, asi como las paredes y tienes una luz de emergencia en el pasillo al otro lado de la puerta.
hola, tengo una duda que quizas me podais dar vuestra opinion. En un edificio de uso administrativo, si tienes salas de reuniones de pocas personas por ejemplo 6. Y las manparas son de cristal. A mi entender no necesitas poner luz de emergencia en la salida de la misma. Ya que tienes iluminado el co...
hola, en cuanto a normativa tienes que aplicar lo que aparece en la ultimo Real Decreto publicado. Tanto el RITE con el CTE son reales decretos y el ultimo es el RITE2007. Pero si aqui no dice nada de eso, entonces lo que vale es lo del CTE.
Asi que segun me cuentas mi respuesta en si.
gracias, entendido. Ahora me sale otra duda, segun el DBSI salas de instalaciones seran de riesgo bajo segun lo descrito en el RITE. Vas al RITE y sus normas UNE dicen; "No tienen consideración de sala de máquinas los locales en los que se sitúen generadores de calor con potencia térmica nomina...
donde puedo encontrar esos criterios interpretativos, no los veo en el DB-SI
gracias
hola, tengo la siguiente duda, en el CTE dice que una cocina >50kW de uso NO hospitalario y residencial publico deja de ser local de riesgo alto si tiene sistema de extincion automatica. Que pasa entonces con salas tecnicas de instalaciones?. Podrias justificar que no son locales riesgo si tienes in...