La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Estoy de acuerdo con los comentarios de wenner, pery1404 y rfreire. Me permito añadir 3 detalles: 1. La intensidad nominal que has calculado corresponde a un factor de potencia de 1. Si el factor de potencia fuese de 0,85, la intensidad resultante subiría de 398A a 469 A. Teniendo en cuenta que las ...
Pues aquí llega un ancianito (68) ingeniero industrial. Me interesan las reglamentaciones que van saliendo. Estos días ando metido con el nuevo RAT (antiguo RCE). Alguna cosilla nueva le han introducido, pero los electrones seguirán dando calambres si vienen con muchos voltios.... Saludos a todos y ...
En la nueva ITC-RAT 13 el BOE (página 43664) habla de la Figura 2, que no aparece. Esta no es la única pifia que hay en el nuevo RAT (le llamo así, y no RCE, porque no habla de centrales eléctricas en el título) ¿Alguien sabe si se está preparando una corrección de errores y , si es así, cuándo se p...