» Descargar ACIEBT02Ok, pensé que tenía que ceñirme a los 0,8 pers./m² que dice la ITC.
En ese caso, podré escaparme y no considerarlo LPC. Gracias!
Hola,
Una perfumería de 100m², aprox. entiendo que es LPC, así que será necesario proyecto eléctrico + OCA (ladrones!)...
Será necesario meter un aseo para el público (=minusválidos), o basta con que haya uno privado para el personal???
Gracias!
Y en caso de alumbrado público, puede hacerse lo mismo?
Al final el automático admite una variación hata el 64% de In, esto es 102.4 A, que será lo que elija.
Gracias!
Hola, me surge el siguiente problema. Se proyectó una línea de 50mm² protegida por un automático de 160 A regulables. Al final, la línea que se ha instalado es de 35 mm² en vez de los 50 indicados. Mi pregunta es si se admitiría regular el automático hasta 100 A. para proteger la línea y así no tene...
Hola, Tengo una duda. Se trata de un almacén (nave industrial) de unos 200m², que se va a utilizar para guardar "toritos" a gasoil (son las máquinas para llevar palets). Pues resulta que no sé si debo considerarlo como un aparcamiento o no. Yo creo que no lo es, porque no son coches/motos,...