ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola, en un garaje se va a instalar un montacoches. El fabricante asegura que no es necesaria legalización alguna, lo que suena extraño. El ayuntamiento dice que va a solicitar la legalización de industria. Mi duda es ¿qué es necesario para la legalización en industria? ¿Cúal es el reglamento vigent...
Con habitual me refiero a un CT integrado en edificio de 400 KVA (tienes razón al decir que no tiene que ser habitual). Dices que no se debe considerar riesgo bajo, sin embargo para el caso que comento en la tabla de 2.1 del DB-SI, tal cual la interpreto es así ( o no?) Sé que es una ignorancia pero...
Hola, estaba revisando unos planos pertenecientes al proyecto tipo de Unión Fenosa para centros de transformación no prefabricado y he descubierto que pide RF180. Sin embargo, para locales de centros de transformación segín el CTE DB-Si dice que para locales de riesgo especial los centro de transfor...
Hola, ¿alguien podría explicar el funcionamiento y el esquema de conexión de un acumulador de agua sin membrana? Tengo entendido que se conecta una parte a la aspiración de la bomba con un inyector de aire (que desconozco como funciona exactamente). Creo que al parar la bomba se crea una depresión q...
El MT se debería poner aguas arriba dado que por lo general tiene un poder de corte a cortocircuito superior al diferencial.
Hola, desde hace tiempo me asalta una duda. Hace tiempo tuve que llevar una línea subterránea de 15 kV, en principio no encontraba forma de llevar la traza sin meterme en terrenos privados, consulté con la compañía eléctrica y me dijo de llevar la línea por debajo de una línea aérea existente, aunqu...
Hola, se debe utilizar la norma UNE23007, que dice según una tablita que si el local tiene más de 80 m2 y para una altura inferior a 6m, la superficie de vigilancia es de 60 m2, con una separación máxima entre detectores de 9,9 m, todo esto si la superficie en la que está colocada tiene una inclinac...
Hola intento calcular las pérdidas energéticas de una piscina al aire libre. Sólo he encontrado una fórmula en al anexo IV del pliego de prescripciones técnicas para instalaciones solares de baja temperatura del IDAE, pero no me acaba de convencer. El problema son las unidades. Alguien puede ayudarme?
Gracias por la información
Hola, siempre he tenido una duda, me gustaría ver si alguien me puede ayudar. Se trata de los apoyos metálicos de MT. Como se puede identificar el esfuerzo admisible de un apoyo al verlo. Debe llevar la designación en algún sitio. Otra cosa, se puede conocer el nombre de la línea y el conductor, LA-...
Hola, tengo una duda para un restaurante hotel, ¿Cómo se determina el volumen del aljibe para el agua?¿Es necesario incluir un clorador? Gracias
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)