Se encontraron 50 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Moto en sala de grupo electrógeno El tema está resuelto

por Amperius ¦ 29 Feb 2012, 10:35 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Moto en sala de grupo electrógeno ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 783

Un ingeniero conocido al que le comenté este asunto me ha hecho la siguiente indicación. Me indicó que en el párrafo 2 del punto 3 Condiciones Generales de la ITC - BT - 40 Instalaciones Generadoras de BT del REBT del 2002 se indica: "Cuando las instalaciones generadoras estén alojadas en edifi...

Calderas de segunda mano El tema está resuelto

por Amperius ¦ 25 Ene 2012, 17:29 ¦ Foro: Mantenimiento ¦ Tema: Calderas de segunda mano ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 9495

Pues es una lástima, porque la reparación es un método que puede hacer ahorrar mucho dinero en todos los sectores.

Si vamos tirando de cosas nuevas no me extraña que esté la cosa tan mal de dinero.

Gracias por la aportación Chongoku

Así lo haré antes de meterme en un follón.

Muchas gracias por vuestras aportaciones que han servido, bajo mi punto de vista, para sacarle mucho jugo a este asunto.

Por mi parte dejo cerrado el asunto.

:spain

Os adjunto copia de la resolución que os comentaba. :mira

Pegarle un vistazo :pausa y me decís :chorradas

¿Cómo puedo enlazar la resolución?

Hola ingenieros. Siento no haber hecho el feedback antes, pero aquí estamos para cerrar el asunto. Gracias a las indicaciones planteadas por los compañeros que participaron en este asunto trasladé la información a mi superior, quien había recibido el presupuesto que os desglosé al comienzo del asunt...

Re: Calderas de segunda mano El tema está resuelto

por Amperius ¦ 19 Ene 2012, 13:24 ¦ Foro: Mantenimiento ¦ Tema: Calderas de segunda mano ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 9495

Gracias por el comentario Mazinger.

No estaría mal disponer de una reserva de este tipo de máquinas. Quizá en un momento difícil para el país como éste pueda ser interesante plantearse tener controladas y guardadas estas máquinas.

Pero, ¿cómo y dónde? :ein

Un saludo.

Aunque tengas más razón que el Papa, ese documento existe y algunos técnicos aluden a él para evitar la instalación de GE en la remodelación de la instalación eléctrica o ampliaciones de este tipo de centros.

Gracias por tu aportación Arquímedes.

Hola compañeros. Para cerrar este asunto voy a comentar que conseguí hablar con el ingeniero redactor del proyecto en el que se aludía a la resolución de la Dirección General de Industria y Energía de fecha 18 de Julio de 1994. Me pasó copia de dicha resolución. La misma indica que se permite la no ...

Re: Normativa para ventilación en sala de telefonía El tema está resuelto

por Amperius ¦ 18 Ene 2012, 18:09 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Normativa para ventilación en sala de telefonía ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 3261

Hola compañeros. Pido disculpas por la tardanza en cerrar este asunto. Puesto en contacto con comercial de la empresa fabricante de las nuevas baterías instaladas para reemplazar las que se habían roto, entendí tras su explicación que no era necesario realizar instalación de ventilación en este espa...

Calderas de segunda mano El tema está resuelto

por Amperius ¦ 18 Ene 2012, 11:27 ¦ Foro: Mantenimiento ¦ Tema: Calderas de segunda mano ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 9495

Hola de nuevo a todos. No he encontrado ninguna empresa que se dedique a vender piezas de segunda mano para calderas. Sin embargo, he tenido la gran suerte de encontrar una caldera que sobraba en la remodelación de un centro docente. A pesar de que la potencia de esta caldera (de 135 (kW)) es relati...

Hola compañeros. Sólo me gustaría agradecer a Jose-Mac su explicación en la que me ha dejado clara las opciones que existen para instalar las luminarias de emergencia. Por otro lado, agradecer también a Arquímedes sus indicaciones para buscar información sobre luminarias de emergencia en otros asunt...

Hola compañeros. Siento haber tardado en cerra este asunto, pero hoy lo haré. Gracias a Cangas me puse a descolgar el teléfono y llamé a varias empresas que realizan trabajos de revisión de tanques de gasóleo. Llegué a recibir una oferta en la que el precio estaba a 1.000 (€) el tanque, eso sí, debí...

Todos los asuntos que pregunta Vallés han quedado cerrados, más vale tarde que nunca. En cuanto a este asunto quedó resuelto cuando se realizó la sustitución de los trafos de intensidad por el valor que propuse en el planteamiento de este asunto. No hizo falta cambiar los trafos de tensión, ya que d...

Hola compañeros. Sintiendo el retraso para cerrar este asunto realizo las siguientes aclaraciones. Efectivamente, Unomenos, el grupo de presión no está en la sala de calderas. está en una sala anexa a la sala de calderas. Simplemente plantee mal la situación. Sorry. Por otro lado, comentar que di co...