Se encontraron 261 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Buenas, en mi caso con 10 años de experiencia acumulada 2.380 euros en 14 pagas. Viendo el nivel de sueldos pensareis que estoy contento con lo que gano, pero nada mas lejos de la realidad si atendéis a las siguientes habilidades que dispongo gracias a mi esfuerzo, dedicación, muchas horas de mi tie...

Os cuento mi experiencia, recien terminada la carrera me mandaron firmar un proyecto de una persona que la acababan de despedir de la empresa y no hay tiempo de revisar nada ya que el jefe necesita la puesta en servicio cuanto antes (es lo que tiene ser un pardillo). Otra persona se encarga de firma...

Te digo como lo haría yo, y coincido con los compañeros Lo que esta hecho al 73, sin cálculos de caidas de tensión, solo que esten protegidas las líneas (coeficientes etc etc)y al final los receptores con diferenciales. Lo nuevo al 2002 con calculos Titulo: legalizacion y ampliacion de instalacion ...

Re: Diferenciales selectivos

por Xabielec ¦ 16 Sep 2014, 09:18 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¿Que pasa si no hay un diferencial puro debajo de un selectivo? ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 2516

Los diferenciales selectivos también saltan, sólo que saltan mas tarde que los normales, por eso se denominan selectivos.
El tiempo máximo de intervención de un diferencial selectivo es de 0,5s para 1xIan, 0,2s para 2xIan y 0,15s para 5xIan.
Espero haberte aclarado la duda

Re: Caida de tensión máxima permitida

por Xabielec ¦ 10 Sep 2014, 06:16 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Caida de tensión máxima permitida ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 2429

Gracias por las respuestas. He recibido una documentación sobre las especificaciones, me exigen un 1% de caida de tensión. Hablan de la potencia, en potencia aparente, 175KVA. Por tanto mi nueva duda sería, para hacer el cálculo de la caida de tensión, siendo la potencia aparente 175KVA, que potenc...

Re: Compensación fdp y armónicos

por Xabielec ¦ 22 Jul 2014, 14:14 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Compensación fdp y armónicos ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 1229

Muchas gracias a todos, El manual del arrancador no indica la producción de armónicos del equipo. Las baterías que incorporan filtros suponen un coste bastante más alto y aún así el tema de la resonancia me da un poco de miedo. Revisando el manual del arrancador he encontrado dos funciones que quiz...

Re: Compensación fdp y armónicos

por Xabielec ¦ 22 Jul 2014, 06:29 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Compensación fdp y armónicos ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 1229

En mi opinion no necesitas que la batería lleve filtrado de armónicos, ya que un arrancador no rectifica y convierte la onda de tensión como en un variador, generando componenetes armónicas. Además la potencia reactiva capacitiva precisada no es muy grande, por lo que aunque tuvieras cargas no linea...

Re: Curva de disparo en IA In>125A

por Xabielec ¦ 01 Jul 2014, 09:18 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Curva de disparo en IA In>125A ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 904

Y al utilizar estos interruptores, a la hora de indicarlo en los esquemas unifilares, se indica curva de disparo, con lo que el instalador sabrá como regular el disparo magnético, o por el contrario se indica ya directamente la regulación del disparo magnético. Nunca he utilizado ningún interruptor...

Muchísimas gracias Xavielec, Si no me equivoco la de cydesa equivalente sería esta: 12,5 10 365x270x170 3 BASIC 12 645,00 La cuestión es, ¿cómo puede ser que sea casi 10 veces más cara la de cydesa? ¿Por qué la otra es Made in PRC xD? Saludos, sois unos genios :) Pues supongo que será por eso ya qu...

Re: Curva de disparo en IA In>125A

por Xabielec ¦ 05 Jun 2014, 12:14 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Curva de disparo en IA In>125A ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 904

Los caja moldeada, la parte térmica es regulable siempre (creo) y a partir de un calibre empieza a poder regularse la parte magnética. Eso para los de unidad de control magnetotérmica. Si la unidad de control es electrónica puedes regular hasta el AACC de tu casa XD Si los puedes regular entiendo q...

Refloto el hilo. Me he encontrado en varias naves industriales un aparato que parece ser compensa la energía reactiva. Después de buscar la marca por internet, al final he dado con el clavo. Se trata de una batería fija de 12,5 kVAr. Los detalles se adjuntan a continuación: http://www.area-integral...

Re: Semiconductora

por Xabielec ¦ 04 Jun 2014, 08:00 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Para que sirve la semiconductora en cables de M.T.?? ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2076

Muchisimas gracias por tu respuesta! La verdad que de las mejores que he tenido!!! Entonces digamos que si tengo un cable de media de 15 kV, la semiconductora también estará a ese potencial? y si es así la corriente también circula por ella ? Por otro lado en referencia a la pantalla metálica, me d...

Re: Diferencial general

por Xabielec ¦ 28 May 2014, 07:32 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Diferencial general ¦ Respuestas: 21 ¦ Vistas: 2036

El uso de diferencial general dentro de un cuadro ¿Es olbigatorio?¿Recomendable?¿A criterio del diseñador?. Si te refieres al general además de los diferenciales de los circuitos, la itc-bt-17 ya permite prescidir del uso del diferencial general si dispones de protección diferencial en todos los ci...

Re: Diferencial general

por Xabielec ¦ 27 May 2014, 14:05 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Diferencial general ¦ Respuestas: 21 ¦ Vistas: 2036

A mi entender, proteger una línea desde cuadro principal a subcuadro, con un diferencial exclusivo para la línea de alimentación, lo veo innecesario, en tanto en el cableado lo más ususal que pudiera ocurrir es un corto y muy improbable una derivación. En una instalación no hay nada inusual, yo he ...

Re: Diferencial general

por Xabielec ¦ 27 May 2014, 07:04 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Diferencial general ¦ Respuestas: 21 ¦ Vistas: 2036

A mi entender, proteger una línea desde cuadro principal a subcuadro, con un diferencial exclusivo para la línea de alimentación, lo veo innecesario, en tanto en el cableado lo más ususal que pudiera ocurrir es un corto y muy improbable una derivación. En una instalación no hay nada inusual, yo he ...