ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola. Podrías plantearlo más bien como un almacén industrial pero siempre y cuando en el PGOU permita el uso industrial en tu parcela.
Hola.
Eso es una toma de presión la cual está claro que no estaba bien cerrada. Pertenece a la instalación de gas y no al calentador por lo que al calentador no hace falta hacerle nada.
El instalador de gas te lo arregla en 1 minuto.
Tu empresa tiene una póliza de RC. Si sucede algo derivado de una instalación en la que tu sales como técnico firmante, la responsabilidad civil se le pedirá a la empresa, no a ti. No tiene sentido por lo tanto visar los certificados en el colegio.
No sé porque quieres colocarlo en cubierta.
Sí, según el CTE, deberás tener red de retorno si desde el acumulador al punto más alejado tienes más de 15m.
Hola Dea. Es un placer ayudar si uno sabe la respuesta y la información cae en buenas manos. No has de poner una CGP aguas arriba ni por lo tanto cambiar el trazado de la línea que va a la CGP existente. Tu nueva CGP se conectará, mediante un nuevo tramo, a la línea que llega a la CGP existente. Lo ...
Ponte en el peor de los casos: te van a pedir que cambies/actualices al esquema que quieres hacer con sus bases buc y demás.....es decir que si quieres dos salidas te van a pedir un equema 11. Si necesitas dos salidas, siendo una de ellas ya existente, puedes (para no tocar la existente), colocar ot...
https://www.casals.com/es/herramientas-de-ventilacion/calculos-de-ventilacion/perdidas-de-carga/ https://www.solerpalau.com/es-es/hojas-tecnicas-circulacion-de-aire-por-conductos/ En esas dos páginas te dan respuesta a las pérdidas localizadas otra forma de calcular las localizadas es aplicar un 20%...
Si te has mirado todo lo que indicas y no lo has encontrado, no busques mas. Dado que tienes mucho caudal y poca presión, yo iría a un sistema de varias bombas en paralelo y con motor integrado. Afinarás más y aumentarás la fiabilidad del sistema.
Dado su fino espesor, también puede usarse para estabilizar una mesa de 4 patas que cojea.
Puedes hacerlo a diámetro constante sin problema. El único inconveniente que tendrás es que la rejilla más cercana al extractor chupará más caudal que la que esté más lejos. Eso lo puedes resolver mediante rejillas regulables y dedicar un buen tiempo a ajustar cada rejilla. También puedes dejarlo co...
Para ir a Santiago el camino es largo y no siempre agradable. Te lo digo porque incluso dentro de la carrera de cualquier ingeniería, estudias cosas que no te gustan pero hay que pasar por ellas. Y a veces pasa que algo que no te llamaba, al estudiarlas cambia tu visión y va i te gusta. No te gusta ...
Para saber si funciona o no, da igual como lo conectes. Para el funcionamiento normal: conectada de una forma, la bomba gira en un sentido y si intercambias dos cables, la bomba cambia el sentido de giro. Para saber cual es el sentido bueno, pruebas ambos y el que te dé más presión de agua, ese es e...
Yo contaría con alumbrado vial y potencia para pequeña máquina herramienta tipo radial taladro y cosas así. Mira a ver si hay bomba de agua para riego o fuentes y si hay alguna zona administrativa pues lo que toque.
Si buscas algo así como un rato por nicho me da que no lo vas a encontrar.
No veo porque no. Qué precepto legal crees que estás incumpliendo?
Los 4 hilos que te suben de la bomba no son 3 fases + neutro. Son 3 fases y TT. El neutro no lo necesita para nada un motor trifásico. Por lo tanto, antes de nada, identifica los cuatro cables que te suben. Con identificar te digo saber qué 3 cables son de fase y cual es el de tierra. Para ello mide...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)