» Descargar ACIEBT02Hola, mira "Normas particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad 2005, de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica Sevillana-Endesa. " Aquí tienes el enlace de su pagina web: http://www.endesa.es/Portal/es/proveedores/06_normativa_condiciones/06_espana_portugal/sevillana.htm Un...
En ese caso la In del ID seria mayor.Pero considero que este método o recomendación no sobredimensiona tanto como el comentado anteriormente. No digo que no este mal, solo es mi opinión. Por ejemplo si colgando de un diferencial se encuentra 2 IA de 16 A cada uno. ¿ Cual sería la In del ID ? Caso A:...
Como ejemplo a lo anterior expuesto: En el caso de una vivienda de grado básico: Circuito C1: PIA ( In : 10 A) C2: 16 A C3: 25 A C4: 20 A C5: 16 A ID: In 40 A IGA:25 A ICP-M: 25 A En este ejemplo se puede observar lo comentado en el post anterior, y considero que si sumamos las intensidad de los cir...
Siento si he causado duda en lo expuesto anteriormente.Me explicare mejor: La intensidad nominal del ID ha de ser superior a la que sea susceptible de ser demandada simultáneamente por los circuitos aguas abajo del punto donde se instalará.Dicho lo cual, se ha de tener en cuenta que la intensidad no...
La intensidad nominal del ID debe de ser 1,4 veces mayor a la intensidad nominal del PIA que tengas aguas abajo, es decir , si colgando de dicho ID tienes 4 PIA de intensidad nominal: 16,20,25,20...La intensidad nominal del diferencial debera ser 25*1,4=35 , por lo tanto buscas la intensidad normali...
El fusibles es de un único uso (usar y tirar), el interruptor esta capacitado para cortar varias veces sin que tenga que ser sustituido.
Aqui tienes un ejemplo:
θ=θ_amb+(f_carga )^2•(θ_aislante(pvc)-θ_amb )=40+(0.2802)^2•(70-40)⇒
⇒θ=42.35 ℃
k_θ=k_(20℃)/(1+0,004•(θ-20) )=56/(1+0,004•(42.35-20) )⇒k_θ=56/1.089
Espero que te haya servido de ayuda.
Un saludo
Estaría bien que nos aportaras mas datos, entre ellos el numero de vehiculos que pueden estar dentro de dicho local, aparte del volumen de dicho local
Dicho número por el que lo divides está relacionado directamente con la temperatura del cable.Dicho lo cual ese 1,28 se debe a la temperatura máxima la cual soporta en este caso el XLPE.Mi consejo es que dependiendo de cada circuito y de cada cable, calcules la temperatura real a la que se encuentra...
Con esa potencia que tienes no puedes suministrar en monofásica.El suministro debe de ser trifásico.El limite maximo para suministrar en monofásica esta en 14490 W.Tienes dos opciones una variar los coeficientes de simultanedad de tu local, y bajar la potencia por debajo de 14,49 kW, o suministrar e...