Entonces, sin saber muy bien los riesgos concretos dentro de la gasolinera, lo 1º q me viene a la cabeza es Pulverizada. ¿Puedes decir por qué prefieres evitarla?
Saludos
estacion de servicio...¿fuera de servicio?! ¿Y como es eso que ahora es cuando la quieren proteger?
¿Y proteger de qué, si va a estar fuera de servicio?
Saludos
Por cierto, daría gusto que así como son de libre acceso las normas o especificaciones de CEA, nuestros colegas de Aenor copiaran el ejemplo, ¿no? Os dejo el enlace donde poder consultar estos documentos y descargarlos si se quiere. http://www.cea.eu/index.php/publications/technical-specifications
Y sigo añadiendo cortapegas relacionados con la ubicacion de las botellas de CO2, esta vez según CEA4007 que si no me equivoco son las que acaban siendo las RT de Cepreven. 2.7 CO2 storage area 2.7.1 The CO2 storage area should be located in a separate room, which is not exposed to excessive risk of...
David, creo que eras tú quien comentabas sobre lo de las botellas de CO2 en una sala adyacente. Te dejo un cortapega de un documento de una empresa que instala CO2 [" CO2 Room. The cylinders are normally stored in a separate, well-ventilated and insulated room, where the temperature is kept bet...
[url]Quizás esto?:
http://www.nfpa.org/categoryList.asp?ca ... nformation[/url]
No sé, la NFPA es grande..!
creo que lo lleva esta gente:
965143243 Alicante
[email protected]
saludos
Te pongo un trocito de la norma CEA4007: que si no me equivoco es de donde sacan la regla de Cepreven. 2.2 Design quantity 2.2.1 The required CO2 design quantity is to be determined in accordance with the following formula for local application and total flooding installations: Q = KB (0.75V + 0.2A)...
Hola Indus, yo soy nuevo en esto, pero intento mirarlo contigo. Y así lo mismo aprendo algo.
Se me ocurre preguntarte, ¿en qué tipo de establecimiento se encuentran ese grupo electrógeno?
Saludos
¿Existe alguna reglamentación que determine el final de la utilización del hfc 23 (FE-13)? Buenas Javier2010, me parece que la idea de prohibir la utilizacion del agente FE13, y quizás otros halocarbonos, está en el aire, y según este artículo http://www.environmentalleader.com/2010/12/27/eu-may-ba...
En principio estaba pensando en aplicación local que es como lo tienen en el otro transformador. Pero las dimensiones del local son 8,8x4x3.5m (largoxanchoxalto). Y, puesto que la salida es aérea, tiene una torre de 2x2x3.5(largoxanchoxalto). Lo primero, lo siento, no visité el foro en un tiempo, y...
ojo con los cálculos que hay que tener en cuenta las aberturas que puedas tener, oncluso las rejillas de ventilación. Jsn llevas toda la razón sobre las aberturas. Es un tema que siempre se deja de lado. La forma de paliar las fugas no conocidas que puede haber en el recinto, suele ser (ERRONEAMENT...
Buenas, TAMA58 cuando dices "Cálculo COMPLETO", ¿te refieres a que sabes que tipo y dimensión de tuberia, longitud de los tramos de tubería y el tipo y ubicacion de las boquillas?
Saludos
En cuanto a diseñarlo yo, no quiero llegar a tanto detalle, pero por lo menos sí poder saber el número de botellas, kg de CO2 y poco más. Gracias. Aplicacion Local (sobre el equipo solamente)? o Inundacion Total (todo el recinto)? Si es lo segundo te puedo orientar, si me dices volumen. Aunque serí...
David: Hombre, la verdad es que lanzarte a diseñar tú mismo una instalacion de CO2 sin nunca antes haberlo hecho, me parece arriesgado. Fernando: El criterio de escuchar al "fabricante" no tiene que ser malo por defecto. Pero parece evidente que si le preguntas al fabricante de la nebuliza...