ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Buenas. Yo te recomendaría lo siguiente: el cable de protección de 35mm2 que estás tirando junto con la nueva acometida has de conectarlo a la pletina o embarrado de tierra del CGBT del edificio (Ese embarrado o pletina de tierra existente debe de estar puesto a tierra. Confírmalo). En el nuevo cuad...
Hola a todos. Me estreno en el foro del portal. Tengo la siguiente cuestión: tengo un centro de transformación de abonado de 630 kVA, en edificio prefabricado de hormigón. Estamos en la provincia de Córdoba (Sevillana Endesa) En este CT quiero diseñar un cuadro de BT alimentado desde el secundario d...