Re: Consumo por ordenador para cálculo de SAI

por demongba ¦ 27 Jun 2011, 15:31 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

osca escribió:Y despues mayorizas esa potencia (600 W)??

Que autonomía le sueles dar como mínimo al SAI??


No lo mayorizo.
Si Puedes mira las placas de los equipos como dice pato.
Autonomia mínimo 10/15 min.

Re: Consumo por ordenador para cálculo de SAI

por demongba ¦ 27 Jun 2011, 12:58 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Yo para el cálculo del sai suelo coger mas potencia. Las fuentes de los PC de sobremesa suelen ser (las modernas) mínimo de 300 pero las hay hasta de 600W. Yo cogeria eso 600W considerando monitores, switch, router si quieres la impresora aparte. Hay SAIs en red como dices y luego en el pc un progra...

Re: Dropbox, almacenamiento en la nube

por demongba ¦ 17 Jun 2011, 12:09 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: Dropbox, almacenamiento en la nube ¦ Respuestas: 41 ¦ Vistas: 12306

Bueno para los que no les gusta subir nada a la nube hay otras opciones mas o menos economocas. Yo tengo un NAS con dos discos de 1 Tera en Raid 1 ( realmente sólo tengo 1 tera, ya que el otro es un espejo exacto por si falla algún disco) Se conecta en tu lan, te sirve para hacer backups de la infor...

Re: Excel BUSCARH en hojas con nombre variable

por demongba ¦ 29 May 2011, 19:45 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: Excel BUSCARH en hojas con nombre variable ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1672

Vas a tener que enlazar formulas: La que pusiste y dentro un CONCATENAR y dentro tu primer buscarh. =BUSCARH(Celda donde está el valor que busco; '"texto"&variable&"texto"!rango;vector resultado;falso) '"texto"&variable&"texto"!rango = Concaten...

Re: Pautas para el diseño de un proyecto eléctrico

por demongba ¦ 29 May 2011, 19:32 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Pautas para el diseño de un proyecto eléctrico ¦ Respuestas: 44 ¦ Vistas: 10229

Si que sale pero no elijas el catalogo en la descarga tienes que elegir ficha: El mas pequeño de la série: http://centro-descargas.salicru.com/manuales/SLC-CUBE3-58/SLC-CUBE3_FICHA-SPA.pdf Saludos espero te ayude. Ya había visto la ficha esa,pero sigo sin encontrar el dato de autonomía de servicio....

Re: Pautas para el diseño de un proyecto eléctrico

por demongba ¦ 29 May 2011, 11:50 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Pautas para el diseño de un proyecto eléctrico ¦ Respuestas: 44 ¦ Vistas: 10229

Si que sale pero no elijas el catalogo en la descarga tienes que elegir ficha:

El mas pequeño de la série:
http://centro-descargas.salicru.com/man ... HA-SPA.pdf


Saludos espero te ayude.

Re: Resaltar o puntear archivos en una carpeta

por demongba ¦ 16 May 2011, 09:48 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: Resaltar o puntear archivos en una carpeta ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 3179

Creo que buscas algo así pero esto es con un programa: http://www.ghisler.ch/board/viewtopic.php?t=17735 Con el explorador puedes hacer algo parecido pero no se si te pone colores o marcas: en cualquier ventana de exploador ver/seleccionar detalles/estado por ejemplo. Y en los archivos boton derecho...

http://www.sebyc.com/descargas/telesque ... Teleme.pdf

Pag 41 en el cuadro del pdf.

Si tienes su catalogo pues salen mas.

Re: calibre del aguas abajo mayor que el de aguas arriba

por demongba ¦ 09 May 2011, 11:12 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Gracias demonio, ahora yo mismo me voy a criticar: Según prysmian a los calculos que yo expuse arriba deberia añadir otro factor de corrección pero no lo encuentro en la norma si alguien lo encuentra porfavor me lo indique. Transcribo catalogo prysmian: 17.- Agrupar las mismas fases en instalaciones...

Re: calibre del aguas abajo mayor que el de aguas arriba

por demongba ¦ 09 May 2011, 09:58 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Bueno tras hablar con demonio me comenta que la linea esta diseñandola en bandeja. Escojo bandeja perforada. Cable XLPE Cu. I a soportar 1080,84. Normativa UNE 20460-5-523 Método de instalación F Tabla 52C11 Intensidades admisibles, en amperios para los métodos de instalación E,Fy G de la tabla 52-B...

Re: calibre del aguas abajo mayor que el de aguas arriba

por demongba ¦ 08 May 2011, 12:43 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Nadie dice nada dais la contestación por buena? Porque yo veo como muy muy excesivo 6 por fase de 240 para 1250A a 25 metros. Has aplicado el factor de reducción por agrupamiento? Agrupamiento de que de 1 circuito factor=1, para los prysmian listos 0.98 que sale 3x300 con su programa que ya me pare...

Re: calibre del aguas abajo mayor que el de aguas arriba

por demongba ¦ 08 May 2011, 12:24 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Nadie dice nada dais la contestación por buena?

Porque yo veo como muy muy excesivo 6 por fase de 240 para 1250A a 25 metros.

Re: Emergencias permanentes en edificios de viviendas

por demongba ¦ 05 May 2011, 12:22 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Emergencias permanentes en edificios de viviendas ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 9867

Pues a mi no me queda claro pues no dice "alumbrado de emergencia permanente" si no de señalización. Lo digo pues hay luminarias de emergencia no permanentes que tienen la "señalización" cuando hay red y si falta la red entonces enciende la emergencia. P.D. Luego nos dicen que h...

Re: Emergencias permanentes en edificios de viviendas

por demongba ¦ 05 May 2011, 11:41 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Emergencias permanentes en edificios de viviendas ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 9867

Pues a mi no me queda claro pues no dice "alumbrado de emergencia permanente" si no de señalización. Lo digo pues hay luminarias de emergencia no permanentes que tienen la "señalización" cuando hay red y si falta la red entonces enciende la emergencia. P.D. Luego nos dicen que ha...

Re: Aplicaciones recomendables para iPhone

por demongba ¦ 04 May 2011, 09:30 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Bueno allí va mi aportación (Un pequeño paseo con lo imprescindible de mi Iphone): Irae: El diccionario. Flashlight: convierte pantalla en linterna. WhatsApp: SMS gratis. Skipe: ya sebeis. Viber: Repe pero vale la pena recordarlo Llamadas gratis atraves de datos a otros usuarios viber. Wifi telefoni...