La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Cierto, pero las botellas están en buen estado y son unos cuantos centímetros. Lo hice con todas las medidas de protección y sabiendo qué hay dónde. Me dio más miedo que se soltase alguna pinza e hiciera contacto con el trafo con resultados imprevisibles. Difícil, pero no imposible. en cualquier cas...
Lo prometido es deuda. Ya he conseguido hacer mis mediciones en MT sin ningún problema y un riesgo controlado. Por un lado he colocado las pinzas de corriente en el lado de media y por otro los cocodrilos de las puntas de tensión en el lado de baja y en la configuración del aparato le he introducido...
Agradecido por todas las sugerencias, kyle. Las cumpliré :obras . Tengo la intención de hacer las medidas en la galería, no voy a entrar en la ET por que si hubiera cualquier accidente de cualquier tipo, eso lo complicaría todo. En la galería puedo hacer todas la medidas y las únicas pegas que puedo...
Desoyendo el consejo de Kyle y bajo mi propia responsabilidad, pondré las pinzas del AR6 a medir corriente en MT. El cable de 20KV lleva su propio aislamiento de 24kV y deja bien protegido a todo su entorno, entiendo. No creo, de hecho estoy seguro, de que la pinza se resienta por la diferencia de p...
Buenos días, desde Andorra, Xavi. ITI eléctrico con muchas dudas y ganas de aprender.
Gracias por la respuesta. Es cierto lo que dices, pero tendría un gran ahorro de tiempo si hiciese las mediciones en media y solo de corriente ya que se trata de repartir consumos entre diversos transformadores, unos 20. Midiendo a la salida de una cabina tengo el consumo de todo lo que viene despué...
Buenos días, es la primera vez que busco una respuesta y no la encuentro en el historial del foro, así que la lanzo para ver si alguien me puede contestar. Estoy haciendo un estudio de costes en una empresa con distribución en MT. Necesito medir intensidad en media tensión para estudiar los consumos...
AlejandroAR,no es muy frecuente,pero puede haber una sola máquina que consuma más de 150KW, en ese caso qué hacéis. ¿Poneis dos contadores en paralelo? Imaginaos un hotel con grupo electrogeno y potencia a contartar de unos 300KW con un grupo de 350KVA. ¿con 2 LGA y 2 IGM? yo creo que eso no puede s...
A quien pueda interesar (dado que el tema ha seguido otros derroteros). Finalmente y tras consulta a ICICT me dijeron que el REBT no define qué pasa cuando se superan los 250KW y no dice que NO se puedan superar. En todo caso cada compañía puede establecer sus criterios y "pedirte gentilmente&q...
Tras polemizar un rato con el instalador y después de una consulta al organismo competente he sacado dos conclusiones 1.- que el reglamento no prohíbe en absoluto un IGM de más de 250A y por tanto las centralizaciones de contadores puden superar los 150KW 2.- que algunas compañías (por no decir casi...
Gracias por las respuestas. Hasta la fecha siempre he colocado un solo IGM y nada me había hecho pensar que no funcionaba (a pesar del ICT-BT-16 que tampoco acabo de ver que me limite esos 250KW). La compañía, que creo quer es quien realmente me puede limitar ese interruptor, me ha dicho que adelant...
Buenos días, tengo una centrralización de contadores de más de 150KW (327 para ser exactos). Según el reglamento, este valor está fuera del rango de interruptor de maniobra que él mismo indica. Eso no significa, desde mi punto de vista, que tenga que dividir la instal·lación, sino que me tengo que b...