Se encontraron 20 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Apreciados foreros: Por motivos de trabajo, ampliando horizontes, necesito contactar con fabricantes y distribuidores de compresores de aire comprimido. Un compañero me ha dado un contacto muy bueno en ABC, en las vascongadas. ¿Qué ferias o eventos técnicos son los más importantes en España y Portug...

Apreciado Jesus Alvaro: Cuando se buscaron sustitutos del R-22 ocurrió como cuando se sustituyeron el R-12 y R-502. Con los R-400 buscaron emular la propiedades en un determinado rango, modificando la composición poco a poco. Finalmente se consigue emular el gas a sustituir por tramos. Es por eso qu...

recalentado

por Superchemist ¦ 28 Feb 2008, 00:08 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Densidad vapor ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 11723

Con presión y temperatura te puedes apañar. Si la temperatura es superior a la temperatura de saturación a la presión dada, es vapor recalentado. Con este dato entras en las tablas y sacas los valores que necesites. Si las tienes ponlas aquí. Las podemos buscar, pero mejor que lo intentes tú (ya sab...

densidad vapor

por Superchemist ¦ 27 Feb 2008, 10:17 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Densidad vapor ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 11723

Necesitas más datos. 1º si es saturado o recalentado. en caso de saturado, con la presión tienes la temperatura, volumen específico y todos los datos. En el caso de recalentado, necesitas presión y temperatura. Con estos datos entras en las tablas, y coges el dato. En la bibliografía técnica encuent...

calderas de vapor

por Superchemist ¦ 11 Feb 2008, 19:00 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Rearme en caldera ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 3086

Entérate si es una caldera de producción de vapor.

Cada dos horas debe pasar un técnico a revisarla, lo que no te sé decir es en qué reglamento está. Yo estuve en una instalación que tenía un programa de este tipo, para 2x750 kW de potencia.

Ánimo.

calidad del BIO

por Superchemist ¦ 07 Feb 2008, 16:52 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Normalmente, un distribuidor no compra biodiesel si no tiene un certificado de que cumple la EN14214. Para evitarse problemas una vez en su propia red de almacenaje y distribución, aprietan más en las especificaciones siguientes: - Horas de resistencia en rancimat (test de oxidación): 6 horas por la...

Presentaciones IDAE

por Superchemist ¦ 07 Feb 2008, 16:39 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Plan de concienciación ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 744

A lo mejor te sirven las presentaciones del IDAE:

http://www.idae.es/index.php/mod.pags/m ... relmenu.64

solenoide de liquido

por Superchemist ¦ 05 Feb 2008, 08:59 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Principales protecciones equipos producción frío/calor ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 4582

" válvula solenoide: al parar el equipo atrapa el refrigerante licuado entre ella misma y la válvula antirretorno para evitar un golpe de líquido al reconectar el equipo. " Lo que se hace es poner una solenoide antes de la válvula de expansión. Así, cuando se ha de parar por temperatura se...

siguiendo

por Superchemist ¦ 04 Feb 2008, 18:21 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Principales protecciones equipos producción frío/calor ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 4582

termostato anti-hielo. No explicas dónde está. En un equipo agua-aire, puedes tenerlo: - En el agua (frio en verano y calor en invierno). Para que el agua esté a 5-7 ºC debes evaporar el refrigerante dentro del tubo a 0-2 ºC. Un salto térmico de 4-5 ºC. La formación de hielo bloquearía el intercambi...

- Presostato de alta: ubicado a la salida del compresor, apaga el equipo si la presión es mayor que la tarada. - Presostato de baja: ubicado en el lado de aspiración del compresor, apaga el equipo si la presión es menor que la tarada. - Termostado anti-hielo: ubicado en la batería de intercambio, s...

biodiesel

por Superchemist ¦ 31 Ene 2008, 16:39 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Para emplear biodiesel en un motor hay que tener en cuenta, además de su mayor poder disolvente, también los elastómeros y materiales plásticos en el circuito de combustible. Puedes disolver algunas tóricas, juntas plásticas (arandelas), o manguitos en motores antiguos. Por lo demás, el mayor poder ...

compactación

por Superchemist ¦ 17 Ene 2008, 12:34 ¦ Foro: Soluciones constructivas ¦ Tema: compactacion zanja en talud ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3019

Parece que escasemos los peones camineros en este foro....

Agradecería alguna opinión. He estado mirando una mesa vibradora de casi 1000 kg. Lo que no sé es cómo moverla cuesta arriba.

¿Podrá un operario con ella?

condiciones normales

por Superchemist ¦ 14 Ene 2008, 11:49 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Kilos de gas R134 a Nm3 ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 6758

por condiciones normales se entiende a 0ºC (273 K) y 1 atm de presión absoluta (0 barg).
Otra cosa: el R-134a es un refrigerante halocarbonado, no un gas combustible. ¿No debería estar este hilo en el foro de ahorro de energía?

Lo digo por unificar criterios....

equivalencia R134a

por Superchemist ¦ 11 Ene 2008, 13:28 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Kilos de gas R134 a Nm3 ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 6758

El R-134a es 1,1,1,2 tetrafluoretano. Su peso molecular es de 102,03, con lo que en condiciones normales 0,0224 m3 pesan 102,03 g. Haciendo cuentas la densidad te sale 0,21 Nm3/kg Puedes consultar la ficha de seguridad aquí: http://msds.dupont.com/msds/pdfs/ES/PES ... 6a2ff9.pdf Para el R-413 busca ...

y vuelta a la zanja

por Superchemist ¦ 11 Ene 2008, 12:52 ¦ Foro: Soluciones constructivas ¦ Tema: compactacion zanja en talud ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3019

A ver. Necesito compactar una zanja de 1,25 m de profundidad por 1,5 m de ancho como media, por 358 m de largo. Tengo en la zanja una tubería de polietileno de 160 mm (diametro exterior) con agua a 1-2 barg y un cable de fibra óptica, encima de un lecho de arena de unos 10 cm de profundidad. Hemos c...