ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02No te sabría decir si es un arco eléctrico, plasma o un rayo cuántico, pero no te quepa duda de que se monta un pifostio con luces :D
Lo desenchufé todo, lo volví a enchufar y lleva una semana sin ocurrir, esto de la electricidad a veces es como el vudú.
Dudo que tengas experiencia en aislamientos que pasan de 53 a 55 dBA con 4 cm de lana mineral.
No creo que el símil sea aplicable porque una actividad que precisa de un proyecto de aislamiento no es una batidora, si lo fuera no pedirían un estudio previo ni una comprobación experimental. La batidora es un bien acabado al que se le presupone el cumplimiento de todas las normativas. Además, la ...
Me da la impresión de que a la acústica no le tenemos el respeto que a otras áreas de la ingeniería. Si en el subforo de instalaciones eléctricas preguntara si se va a calentar mucho un cable de 1 mm de sección conectado a 220 V no creo que nadie me contestara sí o no a la ligera, como si diera igua...
Justificación analítica: Con fórmulas de esas raras que usan los ingenieros, hay una norma ISO, la 12354-1 que se titula "Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las características de sus elementos. Parte 1: Aislamiento acústico ...
Sí, y meter una percha en el microondas... :ko Lleva una semana que no lo hace. Efectivamente es un Macbook conectado a un DAC Benchmark, si el HD está conectado al macbook no pasa nada, es solo cuando el HD está conectado al HUB alimentado. Si lo vuelve a hacer intentaré probar otro hub o ver si al...
Buenas, tengo un problemilla en casa. Tengo varias cosas conectadas a un hub de esos con alimentación, entre ellas un disco duro USB 3 que si apago los fluerescentes de la cocina o los halógenos del cuarto de baño se pierde, es como si se desconectara y hay que reiniciar el ordenador. Esto con el di...
Pues cambiando de ciudad cada cierto tiempo como siempre, he estado un mesecito en Almería y se vive de escándalo por allí.
Un abrazo don Becerro
El aislamiento global según la ISO 717 tiene que ser un número entero porque se saca del valor a 500 de la curva desplazada, de manera que si te dan decimales es porque han usado el espectro de ruido rosa ponderado A que está en el DB HR. Yo no sé qué es ese D ni que te piden pero al contrario que B...
Estoy en España de nuevo, buscando curro como loco. Cualquier fuente que sea mayor que la longitud de onda que emite es directiva, si encima en megafonía la directividad es una condición deseable, se suelen usar trompetas y las frecuencias de la voz no son graves... pues de ondas esféricas nanai. Ra...
Siendo bocinas dudo muchísimo que la directividad sea 1. Por otro lado, dimensionar un sistema de megafonía para que en el exterior no se alcance un determinado nivel es como diseñar un coche para que no pase de 120 km/h. Comento cómo lo haría yo: 1º) Selecciono las fuentes y su orientación para ten...
No puedes obtener una secuencia MLS con los valores que quieras, eso no es una MLS. Más que un programa lo que necesitas es estudiar.
Tengo un cliente que necesita absorbentes acústicos en su restaurante en Madrid, ¿Sabe alguien qué le van a exigir en cuanto a protección contra incendios? ¿Bastaría una declaración de que los materiales usados cumplen o habría que obtener un certificado del material finalizado?
Espero que no sea un proyecto real... cuéntanos más.
Respondo cuando paso por aquí... la vida de exiliado es muy dura
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)