ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola, Pero creo que no son 50kW... en la publicación del Ministerio de Vivienda, relativa a la interpretación del DB-SI, indica 100kW. Aún así, se tendría que mirar si es o no, respecto al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión -concretamente el apartado 4 de la ITC-BT-28- si el local se consid...
Hola Jaimezuelo, El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona (CETIB) ha publicado un cuaderno técnico que trata el Cálculo de redes de alimentación de bocas de incendio equipadas, es decir el abastecimiento de agua para BIE. Dicho manual proporciona un método de cálculo sencillo, con...
Hola, Si se tiene presente el punto 3, de la ITC-BT-26, se tendrían que unir las dos redes de tierra, si se considerase que las dos construcciones están próximos. De esta forma, se obtiene una puesta a tierra de menor valor, y por lo tanto la tensión de contacto estará lo más lejos posible de ser pe...
Hola a todos, Todo y que mi respuesta llega con retraso, quisiera decir que el CETIB también ha publicado un manual técnico sobre recomendaciones para desclasificar garajes o aparcamientos, utilizando la ventilación indicada por el CTE. Además, en el cuaderno, se proporcionan esquemas de conexión mu...