ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02para lineas de alumbrado y lineas de fuerza que es mejor:
utilizar conductores aislados o multiconductores (B o B2, ITC-BT-19 )
en el REBT de locales de publica concurrencia solo viene el ITC-BT-28 y no viene nada de como se calculan las secciones de conductores, por eso pegunto si hay que utilizar lo mismo que en vivienda. El calculo de secciones se utiliza la 19, si es enterrada la linea, la 7.. si es especifica la 14/15 ...
Hola maniel, si antes pasas por el hilo de presentaciones mejor (no gusta lo de las preguntas a bocajarro). Respecto al tema del hilo, si lees ATENTAMENTE al menos el índice del REBT :mira , verás que hay una instrucción que te será de gran utilidad. en el REBT de locales de publica concurrencia so...
yo el calculo de las secciones para fuerza lo hago de la siguiente forma: I=16*f.s.*nº de tomas = 16*0.2*4 = 12.8 A ; V= 230 ; seccion 2,5 mm2. calcula la caida de tension con la formula : 2*(1/56)*L*I*f.d.p. e =------------------------- ; siendo L longitud; I= 12.8 ; fdp = pongo 0.85 no se si es co...
Hola estoy haciendo un proyecto de fin de carrera y queria haceros una pregunta: el local es de publica concurrencia y es un centro de empleo. me han comentado que los calculos de alumbrado y fuerza al no haber ningun tipo de maquina pesada o algo por el estilo tengo o puedo aplicar el calculo como ...