Se encontraron 3 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Protecciones en cuadro eléctrico de bombas

por Blackie2010 ¦ 27 Dic 2011, 20:02 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Protecciones en cuadro eléctrico de bombas ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1151

Hoy estoy espeso, :pausa Sr. Black, exactamente, ¿qué vamos a protejer?, líneas, bomba, cuadro, la propiedad de la instalación :cop, un poco de precisión (no hace falta que sea suiza). Gracias por la aclaración. 1.- Quiero por un lado tener protegido lo que está aguas abajo (Variador, filtro senoid...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por Blackie2010 ¦ 27 Dic 2011, 10:55 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2757951

Hola a todos/as. Soy ingeniero industrial (mecánico) de 55 años, pero nunca he ejercido la profesión, porque a los 24 años me hice sacerdote católico. Desde entonces he tenido que resolver numerosos problemas técnicos en los que este foro me ha sido de gran utilidad. Dudo que pueda ser útil a alguie...

Protecciones en cuadro eléctrico de bombas

por Blackie2010 ¦ 27 Dic 2011, 03:17 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Protecciones en cuadro eléctrico de bombas ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1151

Tengo en la misma tubería enterrada de 600 mts de longitud, 2 mangueras de 4x16 mm2 (trifásica 380 volts) y 2 mangueras para maniobra de 3x2,5 mm2 (monofásica 220 volts), que entran a un cuadro eléctrico. A la salida del cuadro eléctrico tengo un variador de frecuencia, un filtro senoidal y una bomb...