Se encontraron 13 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Editar presillas en nuevo metal 3D

por rincon ¦ 28 Mar 2011, 21:26 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Editar presillas en nuevo metal 3D ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 2886

El programa Metal 3D o Nuevo Metal 3D, SI dimensiona las presillas. Al definir los perfiles, en tu caso 2 UPN, puedes seleccionar unidos con presillas con lo que el programa las dimensionará. No te dejará hacer ninguna modificación al respecto pero SI las dimensiona. :yep
Un Saludo

Re: Como colocar los perfiles en un nudo

por rincon ¦ 09 Feb 2011, 22:45 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Como colocar los perfiles en un nudo ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 2894

Discrepo. Tras el cálculo puedes comprobar todas las barras y utilizar el listado ELU (estados límites últimos) donde el programa te indicará todas y cada una de las comprobaciones que se han realizado, en qué artículo de la norma se basa, cual es la formulación que se ha empelado, qué valores tiene...

Re: NM3D problemas al elegir el tipo de uniones

por rincon ¦ 06 Feb 2011, 23:23 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: NM3D problemas al elegir el tipo de uniones ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 809

Puedes que tengas que crear una pieza, es decir, las vigas deben ser piezas diferentes.

Re: Viga de madera a dos aguas

por rincon ¦ 06 Feb 2011, 23:19 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Cargas en viga de Madera. Generador de Pórticos ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 1440

Si tus pórticos son a dos aguas la segunda opción es la correcta ya que las tablas para definir el viento son diferentes en el CTE para cubiertas planas, a un agua o a dos aguas.

Pero cypecad ya calcula las uniones en pórticos de edificación. Lo puedes ver aquí: http://uniones.cype.es/uniones_soldadas_edificacion.htm
Un Saludo

Re: listados metal 3d

por rincon ¦ 22 Ene 2011, 18:51 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Interpretar listados de barras en nave con Metal 3D ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1138

Los listados que te comento NO SON HIPÓTESIS SIMPLES. Míralos. Repito que estan en el nuevo metal 3D.

Re: listados metal 3d

por rincon ¦ 21 Ene 2011, 22:27 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Interpretar listados de barras en nave con Metal 3D ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1138

Si utilizas el nuevo metal 3D, dentro del menú cálculo está el listado de estados límites últimos donde tienes para la barra que quieras todas y cada una de las comprobaciones que hace el programa, la combinación pésima para esa comprobación, el artículo de la norma en el cual se basa, los parámetr...

Se pueden modificar los coeficientes de mayoración de cargas pero NO los que afectan a las resistencias de matriales.

Re: CYPECAD: cimentaciones a distinto nivel

por rincon ¦ 15 Ene 2011, 19:24 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: CYPECAD: cimentaciones a distinto nivel ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 6091

Lo que debes hacer en colocar, en la planta primera donde tienes la zapata, un arranque. Un arranque es un pilar que nace y muere en la misma planta. Ese arranque lo pones con vinculación exterior. La posición donde colocar el arranque es cerca del pilar que viene de la planta inferior pero sin lleg...

Re: Cargas peso terreno sobre zapatas

por rincon ¦ 15 Ene 2011, 19:14 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Cargas peso terreno sobre zapatas ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2275

Si estas utilizando la ultima versión 2011.h, puedes colocar cargas superficiales sobre las zapatas. Lo puedes consultar en la siguiente dirección:http://cimentaciones.cype.es/calculo_avanzado_de_cimentaciones_superficiales.htm#indice Si no, debes colocar la cargas en el centro del pilar pero en la ...

Re: Celosía pandea fuera de plano

por rincon ¦ 19 Dic 2010, 20:31 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Celosía pandea fuera de plano ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1648

Por supuesto que se debe calcular la inestabilidad por pandeo perpendicular al plano de la cercha. Si este pórtico pertenece a una nave en mi opinión el cordón superior estará arriostrado por las correas que estarán colocadas a 0,9; 1 ó 1,2 m más o menos luego el beta de pandeo puede reducirse a al...

En cuanto a la facilidad en la introducción de datos, y la obtención y salida de resultados creo que cype te pude valer.

A mi siempre me han dicho que los coeficientes reductores de resistencias en los materiales en los programas de cype son los dictados por las diferentes normas y no se pueden modificar. Respecto a otro programa para lo que necesitas, calida, precio y obtención de resultados creo que es de lo mejorc...