grangulp escribió:En cuanto pases a elevada... el C10 por narices, y el resto, los que necesites. En tu caso sería C9 y C10 nada más.

Gracias por la aclaración. Instalaré un diferencial más, 1protección de 25 A para el circuito de A.A. y la correspondiente al C10 de 16A.
Gracias a tod@s por la aclaración.

No acabo de entender lo que preguntas, pero si quieres dejar aunque sea una previsión de AC tienes que ir a elevada. En pocas palabras...puedo instalar los circuitos c1 al c5 + diferencial adicional para c9 y c10 solamente? o debo de instalar los demas circuitos: c8 +c11 ( el c6 y c7 no , pues no s...

Buenas tardes compañeros, querría exponeros una cuestión que no sé si "legalmente" se puede realizar. El promotor me dice que haber si pudieramos dejar sólo E. Básica , (ya sé que cuando se pase la 1ª ocupación algunos instalan los A. A. C 9 ). A mi me gustaría : Derivación con grado de el...