Se encontraron 7 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Buenas. Tengo problemas para cobrar un proyecto de reforma de sala de calderas de un edificio de viviendas. De momento tengo agarrado por los huev.. al cliente (empresa instaladora) con la DO de calefacción sin entregar en Industria, pero es dificil aguantar esta situación porque pueden llegar a cor...

Cumplir la ITE 10.1.3.2 puede guiarte.

por Marcos ¦ 09 Feb 2007, 18:54 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: EXCESO DE PORCENTAJE SOLAR ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 2089

La ITE 10.1.3.2 del RITE indica el área (A) de captación solar que puedes instalar para estar dentro del marco normativo. Si justificas un consumo de unos 160 L de ACS e instalas un sistema de captación con unos 2 m2, estás dentro del rango. Por otra parte si ese sistema que dices tiene un depósito ...

Estimados colegas: Estoy haciendo un proyecto de reforma de una sala de calderas para pasarla de gasóleo a gas natural. Quiero aprovechar la chimenea existente, que es de obra, y discurre por el interior del edificio como una falsa columna. Mi idea es instalar una tubería de acero inoxidable por el ...

Tengo que hacer un proyecto de una sala de calderas a gas natural próximamente. La sala está en un segundo sótano. Por lo que veo, el borrador del RITE del 2006 no lo permite. Sin embargo supongo que si presento el Proyecto antes de la aprobación del mismo no tendría problemas... ¿alguien puede deci...

Sala de máquinas en segundo sótano. Nuevo RITE.

por Marcos ¦ 26 Ene 2007, 11:45 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Sala de máquinas en segundo sótano. Nuevo RITE. ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 2243

Tengo que hacer un proyecto de una sala de calderas a gas natural próximamente. La sala está en un segundo sótano. Por lo que veo, el borrador del RITE del 2006 no lo permite. Sin embargo supongo que si presento el Proyecto antes de la aprobación del mismo no tendría problemas... ¿alguien puede deci...

por Marcos ¦ 26 Ene 2007, 11:12 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Válvulas termostáticas en un Colegio. ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 5262

Antetodo gracias por tu respuesta... En mi opinión tampoco sería necesario instalar termostática en ningún radiador porque se aplica la ITE 02.11.2.3, como bien indicas. Sin embargo en esa misma ITE obliga a disponer como mínimo de una serie de dispositivos de control, entre los que se incluye (d) u...

Válvulas termostáticas en un Colegio.

por Marcos ¦ 25 Ene 2007, 19:06 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Válvulas termostáticas en un Colegio. ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 5262

El RITE obliga a instalar válvulas termostáticas en instalaciones colectivas de viviendas en todos los radiadores excepto aseos, cocinas, pasillos, vestibulos... (ITE 02.11.2.2 :mira ) Por otra parte obliga la instalación de aparatos de contol que regulen de la temperatura de cada radiador en funció...