Se encontraron 7 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Recuperación a agua de flujo de ventilacion

por fsm ¦ 18 Feb 2011, 11:12 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Recuperación a agua de flujo de ventilacion ¦ Respuestas: 18 ¦ Vistas: 3312

Hola Franele y foreros, ahora estoy razonablemente seguro.... la tablita podría titularse recuperación de calor de flujo de aire húmedo con condensación. aproximaciones principales tomar la densidad como la del aire seco 1,163 kg/m3 y tomar el calor latente como 2270, el de 100°C (por cierto alguien...

Re: Recuperación a agua de flujo de ventilacion

por fsm ¦ 17 Feb 2011, 13:45 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Recuperación a agua de flujo de ventilacion ¦ Respuestas: 18 ¦ Vistas: 3312

me he puesto hace un rato, y es que además de estar un poco torpe, es que no encuentro por internet un texto completo y parece una tonteria pero las definiciones de humedad absoluta las hay de todos los colores... creo que me pongo más tranquilo cuando tenga delante algo fiable...`por cierto alguna ...

Re: Recuperación a agua de flujo de ventilacion

por fsm ¦ 16 Feb 2011, 23:02 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Recuperación a agua de flujo de ventilacion ¦ Respuestas: 18 ¦ Vistas: 3312

mañana lo miro "mejón" gracias. Un saludo

Re: Recuperación a agua de flujo de ventilacion

por fsm ¦ 16 Feb 2011, 16:22 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Recuperación a agua de flujo de ventilacion ¦ Respuestas: 18 ¦ Vistas: 3312

hola franele, buff!!!me da hasta vergüenza no haber metido la densidad...aproximando por el aire seco es 1,16 Kg/m3 asi que bueno, mas o menos..... ya andaba yo con la mosca detrás de la oreja... Lo de las fuentes es un problema con internet, porque no tengo aqui a mano una biblioteca con tres o cua...

Re: Recuperación a agua de flujo de ventilacion

por fsm ¦ 15 Feb 2011, 11:21 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Recuperación a agua de flujo de ventilacion ¦ Respuestas: 18 ¦ Vistas: 3312

Gracias pascual, la cosa es que yo no lo veo "tan" poco.... casi el aporte de tres colectores, aunque eso si a unas temperaturas menores pero funcionando todo el agno y por la noche.... quizas si tienes un segundo puede smirar el adjunto, creo que esta claro porque tengo la sensacion de qu...

Re: Recuperación a agua de flujo de ventilacion

por fsm ¦ 14 Feb 2011, 08:52 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Recuperación a agua de flujo de ventilacion ¦ Respuestas: 18 ¦ Vistas: 3312

Gracias Mapascual.... sí , he visto por ahí que los caudales vienen a ser de 200m3/h ... yo tengo una horquilla de 50 a 80 m3/h, continuo 24 horas. Con 30°, Tagua=10° y metiendo condensación, me da un minimo de algo mas de 3000KWh/a, algo asi como tres paneles solares por las latitudes en las que me...

Recuperación a agua de flujo de ventilacion

por fsm ¦ 13 Feb 2011, 20:46 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Recuperación a agua de flujo de ventilacion ¦ Respuestas: 18 ¦ Vistas: 3312

Hola Foreros, (gracias de antemano, esta es mi primera intervención), trabajo con placas solares y me han encargado que evalúe las posibilidades de recuperación de energía de un flujo de ventilación de un edificio. Lo "normal", aunque ya digo que no estoy puesto creo sería una, o varias, U...