Se encontraron 144 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por vto ¦ 06 Mar 2008, 19:51 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: RECONOCER LIBRE DE HALÓGENOS ¦ Respuestas: 18 ¦ Vistas: 13019

por vto ¦ 06 Mar 2008, 19:28 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: RECONOCER LIBRE DE HALÓGENOS ¦ Respuestas: 18 ¦ Vistas: 13019

existe otro hilo con la respuesta y un par de fotos muy interesantes que te darán la solución.

por vto ¦ 30 Ene 2008, 16:08 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

En mi opinión fase por tubo, verás como el instalador lo hace así sin que le digas nada. Si te fijas en cualquier cuadro industrial verás como incluso cuando van en bandeja se reúnen las fases y se embridan. Para estas cosas mas "de campo" no tengas ningún problema en consultar con tu / tu...

por vto ¦ 30 Ene 2008, 15:58 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Siempre he visto fase por tubo, independientemente de las cuestiones reglamentarias en caso de corto las fuerzas que se producen entre conductores de distinta fase son brutales.

por vto ¦ 30 Ene 2008, 14:49 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Querido lijsterlaan: Te sorprendería las diferencias que puedes encontrar, muy a menudo en el apriete de los terminales, tanto en la unión terminal cable como en la tornillería, o reducciones de sección de los conductores a la entrada de los terminales. De hecho una de las recomendaciones en el mant...

por vto ¦ 30 Ene 2008, 14:42 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Salto diferencial ¦ Respuestas: 82 ¦ Vistas: 28987

A las 6 de la mañana empieza el consumo por que mucha gente tiene las calefacciones programadas para un rato antes de levantarse o entrar a trabajar.

por vto ¦ 30 Ene 2008, 10:31 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Mucho cuidado con las longitudes y los terminales, si las impedancias no son iguales la carga se repartirá desigualmente.

por vto ¦ 30 Ene 2008, 10:27 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Salto diferencial ¦ Respuestas: 82 ¦ Vistas: 28987

Buenos días a todos, Puede que el problema no solo dependa de tu instalación, si tienes un diferencial de 30mA y una corriente de fuga de 10mA constantes se dice que el diferencial está precargado. En esas circunstancias cualquier sobretensión transitoria produce el disparo. Resumiendo, una opción e...

por vto ¦ 03 Ene 2008, 09:16 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Centro transformacion en cubierta ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 3907

Si, no es un proyecto mio pero tengo el mantenimiento de uno en el centro de Valencia. Tiene unos 15 años, transformadores secos y sistema con neutro aislado y detectores de fugas. Los problemas los tendrás para subir los trafos, en nuestro caso hay uno de reserva para evitar tener que traer la grúa...

por vto ¦ 22 Dic 2007, 18:58 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Protección Alumbadro Emergencia ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 5815

Las 12 luminarias máximo es un requerimiento del reglamento anterior, ojo vigente para las revisiones de instalaciones ejecutadas con dicho reglamento. El poner un magnetotérmico aguas abajo del alumbrado normal para el circuito con el que alimentas las luminarias de emergencia es para facilitar la ...

por vto ¦ 19 Dic 2007, 14:11 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¿Alguien me puede ayudar con las normas UNE? ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2338

Este tema siempre me ha planteado una duda ¿como puede ser de pago una normativa de obligado cumplimiento? ¿algún letrado?

por vto ¦ 18 Dic 2007, 16:28 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Avería en cable enterrado ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3729

Como no sea por prueba y error, quiero decir busca el centro haz una cata corta comprueba en que parte está el defecto empalma otra vez, asegúrate de terminar con retractil, y así hasta que des con el punto. De todos modos podrías darnos algunos datos más ¿es una línea monofásica o trifásica? ¿es un...

por vto ¦ 17 Dic 2007, 16:13 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: salto diferencial cuando se enciende rectificador potente ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 10707

Buenas tardes, Suena a derivación durante el transitorio de arranque, prueba a megar puede que durante el arranque tengas un pico de tensión que te esté produciendo una derivación. Ahora que lo pienso ¿has desconectado la máquina? entonces te salta el diferencial al subir el magnetotérmico ¿sin carg...

por vto ¦ 14 Dic 2007, 12:45 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: límites admisibles armónicos ¦ Respuestas: 26 ¦ Vistas: 14128

Las instalaciones tienen una corriente de fuga más o menos continua causada por los equipos electrónicos, electrodomésticos, algún cable en mal estado, etc... esto supone que permanentemente estás mandando una cierta intensidad a tierra, corriente de fuga, pero esta corriente es muy inferior al valo...

por vto ¦ 14 Dic 2007, 11:45 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: límites admisibles armónicos ¦ Respuestas: 26 ¦ Vistas: 14128

Osca: El ct de la compañía no te está introduciendo armónicos, los armónicos se producen, los fundamentales, en fuentes conmutadas osea en cada fuente de alimentación que tienes en casa, entre otras cosas. Respecto al salto de diferenciales como hemos comentado en otras ocasiones lo más probable es ...