Se encontraron 4 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Cada Protocolo de comunicaciones funciona diferente. En mi anterior post, lo que indico son los sitios exactos (o eso creo y espero) donde hay que cambiar la parametrización de transmisor para el caso de usar comunicaciones Foundation Fieldbus. Para los casos de Hart y/o Profieldbus, seguramente fun...

Creo que he encontrado la respuesta.
Matizo que esto es para el casos de un transmisor de bus Foundation FiledBus
Hay que entrar en el Bloque AI --> Linearization Type --> Square root

Creo que eso puede servir

Hola,

Lo que yo quiero saber es que he de tocar, cambiar, modificar en el transmisor para que la salida sea como bien indicas con la extraccion de raiz para asi tener el caudal que miden el transmisor.

Hola

buenas,

Me gustaria saber que hay que hacer sobre un transmisor de presion diferencia de ABB para que en este la caracteristica de salida sea una raiz cuadrada.

Con esta parametrizacion en la señal de salida del transmisor, lo que este no devuelve es la medida de caudal.


Muchas gracias