Se encontraron 19 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

De acuerdo pero el tema es que yo creía que no se aplicaba la ITC-BT-12, al no considerarse instalación de enlace, ya que como dije antes en el párrafo citado y en el esquema citado de la GUIA-BT-19 indica que es instalación interior a partir de la salida del CT. También he encontrado esto a ver que...

Hola Valles, ¿podrías justificar con la normativa porque consideras DI desde la protección de BT del CT hasta el CGBT? En el esquema de la GUIA-BT-19 pag 6 no aparece por ningún lado. Y teniendo en cuenta el párrafo mencionado y las definiciones de Instalación Individual y Derivación Individual no m...

Re: Distribucion Cargas Alumbrado Nave

por colectivo104 ¦ 09 Oct 2013, 22:50 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Distribucion Cargas Alumbrado Nave ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1079

Graias por la respuesta arquímedes. Existen cuatro encendidos para las 8 lámparas, se encienden de 2 en dos, cuando salte alguna protección de los dos circuitos, 4 lámparas en cada uno, se encenderá únicamente la emergencia de dicha zona. No creo que haya ningún problema en ello. En cualquier caso c...

Distribucion Cargas Alumbrado Nave

por colectivo104 ¦ 04 Oct 2013, 16:20 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Distribucion Cargas Alumbrado Nave ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1079

Hola, Tengo que alimentar 8 lamparas de 400 W de HM más dos lámparas de emergencia, con una alimentación trifásica de 400 V. Yo he planteado dos líneas trifásicas protegidas con magnetotérmico y diferencial, y a partir de ellas alimentar con cada una de las fases y el neutro a dos lámparas de 400 W ...

Lo decía por la diferencia entre Alta tensión y Media tensión. ¿has leido el REBT? :mira ¿no te dice que baja es por debajo de 1000 v? ¿en que texto legal (en vigor) has visto Media tension?...... media tension es un termino coloquial, legalmente no existe .... lo que no es baja es alta punto, en t...

Lo decía por la diferencia entre Alta tensión y Media tensión.

En la ITC-BT-19: "Para BT si que sé lo que dice de caídas de tensión la ITC 19 ”Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen en la salida...

Re: Cable VV-K 0,6/1 KV PVC en Local húmedo

por colectivo104 ¦ 20 Sep 2013, 11:19 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cable VV-K 0,6/1 KV PVC en Local húmedo ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1212

Ok, lo que me extraña es la web de un fabricante (link abajo), que no incluya en usos los de la ITC-BT-30

http://www.rct.es/spanish/gama-de-fabricacion/cables-061kv-menu-izquierda-119/vv-k-061kv-menu-izquierda-86.html

Cable VV-K 0,6/1 KV PVC en Local húmedo

por colectivo104 ¦ 20 Sep 2013, 10:47 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cable VV-K 0,6/1 KV PVC en Local húmedo ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1212

çHola, tengo una duda respecto al tipo de cable a instalar en un local clasificado como húmedo. He leído la ITC-BT-30 y la guía correspondiente y creo que en locales húmedos y mojados, en el interior de canales aislantes, podría colocarse cable RV-K pero no dice nada del cable VV-K. Por otra parte, ...

Gracias por las respuestas. El calor de respiración son 750 kcal/tonelada en las 72 h. El tema de integrar pues dicho depende de la temperatura lo he contemplado, pero inicialmente considero un valor conservativo, y aun asi obtengo poca temperatura. Las condiciones exteriores no son realmente signif...

Re: Cadera de gas bajo NOX

por colectivo104 ¦ 12 Sep 2013, 22:07 ¦ Foro: Equipos a presión, aire comprimido e instalaciones frigoríficas ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Igual este enlace te ayuda, no se

http://www.tiendadegasnatural.com/#!tip ... as%2Fc13pf

saludos!

Hola, planteo un problema que estoy intentado resolver y no se si lo estoy enfocando bien . Se trata de un cámara refrigerada de 800 m3 con 200 tonelas de peras, a una temperatura de 2 ºC. El tema sería hallar la temperatura del ambiente al fallar la maquinaria de refrigeración, transcurridas 72 hor...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por colectivo104 ¦ 08 Sep 2013, 21:11 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2756958

Hola a todos, me presento, soy Ingeniero Industrial y actualmente me encuentro realizando el diseño de pequeñas instalaciones eléctricas en Oficina Técnica.

Saludos y fuerza sobre todo a los que se encuentren en una situación complicada.

Potencia en Línea tipo Motor CIEBT

por colectivo104 ¦ 08 Sep 2013, 19:22 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Potencia en Línea tipo Motor CIEBT ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 571

Hola, estoy empezando a utilizar el programa CIEBT de instalaciones eléctricas en Baja Tensión y tengo una duda básica a ver si alguien podría ayudarme. Para introducir la potencia en una línea motor, teniendo los datos de un máquina trifásica de I y V, la potencia a introducir sería: a) la activa, ...

Si, este asunto ya lo había contemplado y puede ser la clave, pero, por otro parte, si la planta está en parada, que como tu dices actualmente serán casi la mitad de las horas, ¿que nos importa quedarnos sin energía? El único punto conflictivo podría ser si se da una parada en los instantes siguien...