ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02angel25 escribió:Pbt(kW) en este caso sería 245 kW = 306 kVA?
si la instalación está en funcionamiento ha debido inscribirse en el registro industrial entregando una copia del protocolo de ensayos. Solicitando en el registro (servicio territorial de industria) una copia se puede conocer el fabricante y con el número de protocolo (unico) se le puede pedir un d...
Iberdorla tiene una formula para el calculo del CT:
PCT (kVA) zona de viviendas= Pbt (kW) x 0,4/0,9
Segun esta formula, y siendo que el Trasnformador minimo aceptado por la compañia es de 250 kVA, este seria el elegido.
En Valencia, Iberdrola no esta autorizando a realizar este tipo de instalaciones, segun tengo entendido.
Pero, si no estoy mal informado, las LMT y CT particulares se registran en Industria pero las que se ceden a la compañía se registran en la Consellería de Infraestructuras y Transportes, no? a mi me interesa saber si son estos últimos los que ponen pegas. Solo los CT particulares se presentan en In...
Gracias a todos, por vuestra ayuda.
En cuanto a la titulacion, soy ELECTRICO, y si, ME HAN PEDIDO EL TITULO. Esto es Valencia. De trajes entendemos un h......., pero de lo que es hacer proyectos, se ve que no tenemos ni idea, jejeje
Si, soy Ingeniero Tecnico Industrial. He hablado con el tecnico en cuestion que lleva el expediente, y me ha remitido al nuevo RAT, ademas de dejarme ver lo "poco profesional" que soy por hacer ese tipo de preguntas. Es lo que hay.
Muchas Gracias por vuestras respuestas. Es un proyecto para la provincia de Valencia. Es una linea de titularidad particular, pero la red general de alimentacion pertenece a Iberdrola. He habaldo con amiguetes de carrera y nadie sabe nada de esto. Por eso digo que he sido yo quien ha pagado los plat...
Buenas tardes, Me presento en el foro. Soy kamilo. Soy Ingeniero Tecnico Industrial, en especialidad Electricidad. Espero ayudar en lo que pueda, y que vosotros tambien me podais hechar un calbe en algun que otro tema que no tenga del todo controlado. A se me olividaba, en los tiempos que corren sie...
Muchas gracias por reponder tan pronto.
Mi proyecto llevava Pliego de Condiciones y Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Buenas Tardes a tod@s, Soy nuevo, en esto de la ingenieria, y como en todo, creo yo, los nuevos siempre pagan alguna que otra novatada. En mi caso, he hecho un proyecto de linea subterranea a 20 kV de titularidad particular, entre un centro de entrega de energia y un CT particular. El Oficio que me ...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)