Se encontraron 8 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

El cortante esta dentro del rango, no son muchas las cargas en ese tipo de construccion, el terreno esta probado mediante analisis, compactado perfectamente, pero de todos modos, el area que considero es solo en area bajo la cadena perimetral, es decir el calculo para la tension lo realizo ccon la d...

El cype pone acero en lecho bajo de la parte media de la losa alli adjunte el archivo para que lo veas, el acero el lecho alto de la solera es necesario y tambien en lecho bajo solo perimetral, osea anclandolo en la cadena y esos aceros son los que trabajan junto con la cadena. Ese archivo lo hice p...

Gracias por responder, Sauce,perdon si no especifique es 15 de ancho por 30 de alto para la cadena, la losa de 10, o solera, o como la quieran llamar pero mi asunto es este como ya dije: Si una carga de muro de 15 carga "x" la apoyo en una cadena de 15 de ancho por 30 de alto y mi ancho de...

esto no tiene mas que un aviga o zuncho de 15 por 30 de seccion en el perimetro, no puedo desunir la cadea perimetral de la solera porqu eno me daria en area por presion sobre el terreno estan unidas losa o solera a la cadena no existen juntas de ningun tipo en toooooooda la solera de la casa, alli ...

bueno llamenle como quieran losa, solera, piso, platea, o como sea es de 10 cms de espesor, haciendo de 15 bajo muros, o bajo muros o columnas aqui en mexico por todos lados se hacen asi y alli estan no se han caido ni nada por el estilo, las calculass como piso segun dice calavera, un piso de fabri...

Re: losas de cimentacion en cype

por toletero22 ¦ 01 Abr 2011, 20:12 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Eliminar armado inferior en losa de cimentación con Cype ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 5701

Gracias por responder. Si, las normas europeas y algunas otras te piden minimo 30 o 40 como dices de espesor. Tambien es correcto lo que dices , es cadena o zuncho perimetral de 15 x 30 de seccion con losa piso de 10 cms de espesor. Tambien si es cierto que si tengo muro o columna en dicho piso, seg...

Re: losas de cimentacion en cype

por toletero22 ¦ 31 Mar 2011, 18:39 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Eliminar armado inferior en losa de cimentación con Cype ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 5701

Gracias por responder, pero cypecad tiene la opcion de hacer losas sobre terreno, de 10 cms espesor, tenemos miles de casas con losas asi de 10 cms espesor en mexico, he visto por todos lados en internet sobre todo losas de europa con peraltes de 40 50 9o cms y a eso le llaman losa de cimentacion pa...

Como puedo eliminar el armado inferior en una losa de cimentacion de 10 cms de espesor? son areas en las que no son requeridas por tension , osea no hay muros ni cargas en esas areas o el programa las pone solopor temperatura, porque estan espaciadas a 1 metro aclarando: las armaduras predeterminada...