» Descargar ACIEBT02Hola buenas, a ver Coltan, lo primero es que las intensidades de 25, 50 y 100A son enormes para lo que vas a proteger, salvo que me digas que el cable a colocar sea de mucha seccion, en tal caso, piensate en tirar solo un cable a otro cuadro secundario. Por otro lado si son de 10A, tienes que insta...
Si , entendiste perfectamente y tambien te explicaste.
Mi duda era de una configuración cocreta y resulto que tampoco tenia claro de como tomar las intensidades.
Gracias por las aclaraciones.
mecaguenla escribió:En este hilo te dan las bases iniciales de cálculo para tu cuadro:
viewtopic.php?f=2&t=8826
Gracias por el interes, a ver si estos detalles son suficiente. Linea de alumbrado R: I.decalculo=9,5A e I.max.admisible=52A .Tomo magnetotermico 2x50A Linea de alumbrado S: I.decalculo=6,4A e I.max.admisible=27A .Tomo magnetotermico 2x25A Linea de alumbrado T: I.decalculo=9,6A e I.max.admisible=125...
Hola , soy nuevo por aqui. Y aun muy verde en instalaciones electricas. Tengo un cuadro secundario de distribucion alimentado en trifasica . Para el alumbrado decido colocar dos diferenciales trifasico del que cuelgan tres lineas de alumbrado ,en cada uno de ellos, desfasadas R,SyT. Para estas linea...