» Descargar ACIEBT02Bueno yo creo que el hilo esta finalizado y todo aclarado, muchas gracias a todos los que han participado en el.
Muchas gracias por responder, me queda todo aclarado. Finalmente pondre un SAI en serie con el equipo de bombeo, en la linea de alimentacion de grupo electrogeno. Una posibilidad para poder usar la red electrica como sistema de seguridad, seria poniendo dos acometida, a transformadores diferentes, q...
En resumen, las conclusiones que he sacado son las siguiente: No voy a poner contactores, ni temporizadores, las cargas entraran todas a la vez al grupo electrogeno. Con respecto a lo de una segunda bomba diesel, el problema es tener en cuenta la ventilacion para extracción de humos y relleno de com...
Nos estamos liando... Segun el documento que pusiste se considera que "Son fuentes autónomas las pilas, acumuladores y grupos electrógenos" en la pag 650, por lo que esto lo excluye el grupo electrogeno, del tipo de suministro de reserva que debe tener doble suminitro ¿no? ¿650? ¿que tiene...
Segun el documento que pusiste se considera que "Son fuentes autónomas las pilas, acumuladores y grupos electrógenos" en la pag 650, por lo que esto lo excluye el grupo electrogeno, del tipo de suministro de reserva que debe tener doble suminitro ¿no? En el caso de que no lo excluya, pondr...
yo creo que lo que dice el compañero esaizmata es cierto no obstante dicha intruccion admite como fuentes de los grupos de segurida las baterias que estos llevan incorporadas como las baterias de la emergencia, las baterias de losa centralitas, etc.por cual dichas fuentes al ser considerada como ta...
Pero el grupo de bombeo no tiene porque "entrar" a funcionar, justo cuando se pase de red a grupo ¿no? El grupo sólo funcionará cuando tenga que funcionar, no tiene porque encenderse justo cuando se vaya la red. Si, pero en caso de que este funcionando y se vaya la luz y tenga que arranca...
Te explico, estoy haciendo un pfc de un supermercado enorme con grupo de bombeo de 46kW y una centralita de control de alarmas, que tendran baterias que mantengan el suministro, y esta a su vez alimenta detectores, pulsadores, etc...Tambien tiene muchas neveras he iluminacion y quiero alimentar todo...
Muchas gracias por el enlace, la verdad que quedan bastante claros los esquemas de montaje. Me podrias aclarar esta duda: ¿Como deberia de conectar las cargas al grupo electrogeno, todo de golpe o poco a poco, mediante contactores seleccionados por temporizadores?¿Si le meto toda la carga desde el p...
Una ayudita, que seguro que alguien sabe del tema.
Gracias.
Hola, la instalacion que estoy diseñando debe contar con un grupo electrogeno. Mi instalacion consta de un equipo de bombeo para los elementos de lucha contra incendios, 1 cuadro principal y dos subcuadros, y en principio querria alimentar toda la instalacion con el grupo electrogeno. Mi preguntas s...
He estado mirando por el foro, los terminos potencia calculada e instalada y encontre esto: http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?t=1326 Creo que es como lo tenia y sigo sin tener claro cual es la dichosa potencia que hay que usar para calcular la linea. Alguien mas puede dar su opinion....
Lo que se limita con la potencia prevista es la seccion del cable, la potencia contratada es la que limita el interruptor general automatico, si no me equivoco ¡No!, calcularas la sección del cable según tu potencia prevista (que en tu caso es igual a la de cálculo) y seleccionarás el aparato de pr...
A modo de observaciones, te comento: Normalmente, para circuitos monofásicos de otros usos, en el que no conozco la potencia a conectar en las tomas de corriente, calculo a 3450 W, y lo hago por la ITC BT 25 Tabla 1, que aunque sea para viviendas, lo suelo aplicar a oficinas, comercios e industrias...
Pero al final no da el mismo resultado no? Si tu calculas la intensidad que circula por los circuitos monofasicos que estan a 230 V en funcion de los watios que consume y lo sumas, no te dara el mismo resultado que si sumas los watios y luego calculas el amperaje de la linea que esta a 400 V al ser ...