Aprovechando el tema...yo tengo secciones de 50 y de 70 para viviendas con tensión monofásica y potencia básica y me estoy haciendo un lio con el tema de los tubos viendo esta tabla :

Imagen que tubos debo usar? :?

Alguien me ayuda con esta última pregunta? o deberia abrir un nuevo tema?

Deberás instalar 2 centralizaciones de contadores, pudiéndolas colocar en el mismo local. Ten en cuenta que tendrás que poner para cada una de las centralizaciones, 1 seccionador de corte en carga de 400A, y que los embarrados de estas centralizaciones, los soporten. (400A) Creo que para Iberdrola,...

Si lo dices por la CGP-10 de 400A --> 249 kW. Te aconsejo que en ese caso, te asegures de que el gestor técnico de la compañía te asegure que las redes de distribución, y en concreto, el punto de entronque que te proporcionó en la debida solicitud de suministro eléctrico, sea capaz de proporcionar ...

Si lo dices por la CGP-10 de 400A --> 249 kW. Te aconsejo que en ese caso, te asegures de que el gestor técnico de la compañía te asegure que las redes de distribución, y en concreto, el punto de entronque que te proporcionó en la debida solicitud de suministro eléctrico, sea capaz de proporcionar ...

Tendrás un cuarto de contadores, pero en el interior 4 centralizaciones ya que están limitadas a 250 A, no es así? Creo que estoy confundiendo términos...Se pueden tener varias centralizaciones en un mismo cuarto de contadores? Lo tengo ubicado en la planta baja. Si, y solo si cumples las preescrip...

Tendrás un cuarto de contadores, pero en el interior 4 centralizaciones ya que están limitadas a 250 A, no es así? Creo que estoy confundiendo términos...Se pueden tener varias centralizaciones en un mismo cuarto de contadores? Lo tengo ubicado en la planta baja. Seria correcto entonces esas dos LG...

He puesto 2 cgps efectivamente, en un mismo nicho, según las normas de iberdrola de la c.valenciana que es donde está ubicado el proyecto es correcto. Serian dos cajas del tipo 7-400 BUC Corregirme si me equivoco. PD: Hay una sola centralización de contadores para todo. Por qué utilizas la 7-400 BU...

He puesto 2 cgps efectivamente, en un mismo nicho, según las normas de iberdrola de la c.valenciana que es donde está ubicado el proyecto es correcto. Serian dos cajas del tipo 7-400 BUC Corregirme si me equivoco. PD: Hay una sola centralización de contadores para todo. Por qué utilizas la 7-400 BU...

Re: Potencia de total y potencia reducida (de cálculo)

por 7856 ¦ 30 Nov 2011, 20:03 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Potencia de total y potencia reducida (de cálculo) ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 1408

MAZINGER escribió:Juer, muchacho, copia y pega la resolución en google... ¿tienes google? :cabezazo :cabezazo

Pues así lo he hecho...y no he podido encontrar un sólo indice de contenidos, sólo menciones a esa orden.

Re: Potencia de total y potencia reducida (de cálculo)

por 7856 ¦ 30 Nov 2011, 18:06 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Potencia de total y potencia reducida (de cálculo) ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 1408

Resolución de 20 de junio de 2003, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se modifican los anexos de las órdenes de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínim...

Re: Potencia de total y potencia reducida (de cálculo)

por 7856 ¦ 30 Nov 2011, 17:45 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Potencia de total y potencia reducida (de cálculo) ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 1408

Tu comunidad ¿no ha editado unos contenidos mínimos de proyecto? No he conseguido encontrar los actuales, sólo los de antes del REBT 2002, donde sí indica que hay que poner ambos apartados... Si alguien me echara un cable lo agradeceria. Soy de zaragoza pero el edificio estará ubicado en valencia.

Una cosa que veo mal es que dices que has puesto 2 CGPs, recuerda que cada CGP será para una potencia máxima de 150 Kw y eso son bastante menos de 50 viviendas. Un saludo He puesto 2 cgps efectivamente, en un mismo nicho, según las normas de iberdrola de la c.valenciana que es donde está ubicado el...

Hola, mirate la ITC-BT-10 punto 3.2 alli dice que segun iluminacion de portal y otros espacios comunes incandescente 15w/m2 y fluorescente 8w/m2 y para alumbrado de la caja de la escalera tienes que para incandescente 7w/m2 y para fluorescente 4w/m2 me parece que es eso lo k preguntas. gracias, eso...

Potencia de total y potencia reducida (de cálculo)

por 7856 ¦ 10 Nov 2011, 20:48 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Potencia de total y potencia reducida (de cálculo) ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 1408

Buenas tardes, Estoy empezando con el proyecto eléctrico de un edificio de viviendas + garaje y me ha salido una duda al ojear proyectos. Veo en muchos proyectos, el primer apartado "Potencia total según NT-IEEV", en el que se suman las potencias de todas las viviendas + servicios generale...