ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02la soluccion será entonces, el deposito de retención con una valvula vortex, donde puedo ver alun ejemplo grafico.
E.Marquez. primero gracias por tu interes.
la red municipal es unitaria. al final la aguas pluviales y fecales se unen y salen por la misma tubería es decir, las pluviales van al aliviadero o deposito y de hay a un pozo donde se encuentran con las fecales y todas juntas llegan a la EDAR.
Os detallo un poco mas lo que me dice el Canal . respecto a los caudales de calculo : El caudal maximo de las aguas pluviales que se puede admitir no debe superar 5 veces el caudal medio de las aguas residuales. Pra ello las parcelas pueden dotarse de sistemas de retención e infiltracion al terreno ...
En un trazado de la red de saneamiento que estoy haciendo para un urbanizacion de 8 viviendas en Madrid el Canal de Isabel II me pide que las parcelas se doten en el ultimo tramo de recogida, de un deposito de retencion de aguas pluvilales - Donde puedo conseguir algun tipo de informacion sobre su c...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)