ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Buenos días, Refloto este tema porque me encuentro en media reforma de un edificio, que pasó inspección con una Oca y actualmente tienen alimentado el cuadro del ascensor desde servicios comunes con una línea que solo está protegida con un magnetotérmico. En el cuadro del ascensor si dispone de prot...
Buenos dias, Creo que tus cálculos son correctos. Entiendo que el resto de empresas que tienen cómo previsión la instalación de conductores de 10 y16 mm2 de sección no han tenido (o no han querido tener) en cuenta la caída de tensión. Yo trabajo en una empresa instaladora y nos encontramos constante...
Gracias por la respuesta Becerro.
De momento hasta que no tenga mas información no voy a realizar ninguna consulta. El cliente tampoco parece tener mucha prisa (de momento no se ha puesto en contacto conmigo para darme mas información) después vendrán las prisas!!!
Buenos días, Antes de exponer mi pregunta os expongo mi situación. Soy Ingeniero Técnico Industrial esp. Eléctrico y trabajo en una empresa instaladora pequeña, en total somos 6 personas de Badalona (Barcelona). Nosotros nos dedicamos básicamente a instalaciones de pequeño formato, pisos, comercios,...
Buenas tardes:
Soy un ingeniero técnico esp. electricidad de 29 años y bueno aunque tengo cierta experiencia, intentaré aportar los pocos conocimientos que tengo sobre todo de instalaciones eléctricas y preguntaré o buscaré las respuestas para todos aquellos temas que desconozca.
Saludos
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)