Lamentablemente la practica habitual es esta. Una vez que sabemos la intensidad maxima del conductor, con esa vamos a cualquier parte. Da igual que luego lleves el conductor a traves de un tubo de canalización macizado de conductores, que la lleves al aire o empotrada, etc. Tened en cuenta que todos...

Re: Diagrama unifilar de 1 vivienda, demasiados PIA`s ? El tema está resuelto

por rgbujin ¦ 12 Jul 2011, 08:32 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Diagrama unifilar de 1 vivienda, demasiados PIA`s ? ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1901

Buenos dias: Esta claro que cuanto más circuitos siempre estará mejor la instalación. No obstante, hay que tener en cuenta que esto implica encarecimientos económicos y a veces incluso es imposible reformar todo lo que uno quiere. Hay que saber buscar un termino medio entre ambas situaciones. Consid...

Hola Joaquin: Los 3 magnetotermicos de 1P no estan en el baculo de la luminaria; en el báculo se suelen poner unas bases de fusibles (para la linea principal y para el mando). Aunque esto puede variar en función de las normas que tenga cada Ayuntamiento. Se suelen poner 3 unipolares, por el simple m...

En nuestra zona, Iberdrola además del boletin de las viviendas, nos piden el la LGA y obviamente servicios comunes, garaje, RITI (si va separado de servicios comunes) y cualquier otro servicio que tenga electrificación con contador propio (locales, trasteros, etc) No te deberian pedir boletin del cu...

Re: Duda con energía capacitiva

por rgbujin ¦ 21 Jun 2011, 16:03 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Hola Jakin: Es un caso que me pasa en un montón de instalaciones que muestreo y si te das cuenta siempre es por la noche o cuando el consumo es practicamente nulo. Apreciarás seguramente que la reactiva cae en un escalón brusco a valores negativos. Se trata por tanto de la propia bateria fija que in...

Re: Máximo nivel de armónicos que emite una instalación

por rgbujin ¦ 20 Jun 2011, 15:53 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Es que por las conclusiones que he sacado, la limitación de los armónicos en corriente la marca la 61000-3-2, pero solo la marca para los equipos individualmente, es decir no hay ninguna norma que limite los armónicos en corriente, solo en tensión y para ambientes industriales. En la instalación qu...