por deltafox ¦ 08 Jul 2008, 13:25 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Salto diferencial ¦ Respuestas: 82 ¦ Vistas: 29480

Os comento yo una de diferenciales......... Hace unos dias me han llamado para testear una instalacion nueva con material de primera calidad en un edificio de 36 viviendas. El problema es que en las viviendas se producen disparos difernciales intempestivos no coincidentes en el tiempo, o sea totalme...

por deltafox ¦ 08 Jul 2008, 13:17 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Toma tierra piscina ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 2506

Dime donde está porque a mi esa piscina no me pilla ni borracho dentro de ella

Un saludo

por deltafox ¦ 08 Jul 2008, 13:14 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Red equipotencial en piscina ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1450

El reglamento lo deja más que claro

Un saludo

Y es mas....

por deltafox ¦ 08 Jul 2008, 13:13 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Alumbrado general y central de incendios en local comercial ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 3971

Algo más, porque nos estamos olvidando de ciertas cosas....... Si, por ejemplo, una tienda es un lugar de reunión o trabajo, debemos leer el apartado 6 de la ITC-BT-28, y así, por muy mierdecilla que sea el local (>40 m2 para ser LPC) , el reglamento nos obliga a que haya lineas independientes para:...

Tubo Libre de Halogenos

por deltafox ¦ 29 May 2008, 12:57 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: tubo libre de halógenos y opacidad reducida en discoteca ¦ Respuestas: 40 ¦ Vistas: 14356

Esto lo he preguntado yo personalmente via email al Jefe de Servicio de Baja Tension en tu Comunidad y me dijo que no era exigible porque el Reglamento no tampoco lo hace.

Esa pregunta ha sido realizada hace un año y medio. No se si desde ese momento ha cambiado algo en Castilla Leon.

Un saludo

Tesla

por deltafox ¦ 23 May 2008, 12:48 ¦ Foro: Miscelánea ¦ Tema: Tesla ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3166

Hola: hace ya bastante tiempo que tambien yo estoy buscando la biografia de Tesla y la de Faraday. De Faraday hay algo en casadellibro pero de Tesla en Castellano no veo nada ni con Google, por eso me parece normal que hayas recurrido a este buen foro. En Amazon hay varios libros pero en Ingles. Si ...

Alumbrado exterior

por deltafox ¦ 21 May 2008, 12:39 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Hola:

creo que no cumples con la ITC-BT-9 porque en la misma se indica que cada linea debe tener proteccion diferencial independiente.

Un saludo

Quirofano

por deltafox ¦ 21 Feb 2008, 11:02 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Quirofano en clinica veterinaria ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 8559

La verdad es que poco intervengo, pero leo casi todos los dias este foro y no paro de sorprenderme. Parece que en muchos casos el trabajo del tecnico es sacar las castañas del fuego a la propiedad y recortar gastos. Se desea tener algo, pero no se quiere afrontar los gastos que supone. Eso si, cobra...

por deltafox ¦ 25 Ene 2008, 15:15 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Dentista: ¿LPC? ¿Pryto Elect? ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 3674

No estoy Colegiado, así que no las tengo, de todas formas si me las envias te lo agradezco. Aún así en Galicia se ha publicado una (creo) Orden que especifica de forma clara y contundente que el aforo se calculará como 1 persona cada 0.8 m2. Que conste que no estoy de acuerdo, es más, no tiene senti...

por deltafox ¦ 25 Ene 2008, 09:09 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Dentista: ¿LPC? ¿Pryto Elect? ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 3674

Acerca de la consulta.... Es consulta o es clinica, o sea, se realizará o no clínica en dicho local?. Si es así, además de ser Publica Concurrencia, necesitará suministro complementario, queramos o no. La ocupación: en Galicia por lo menos, no podrias hacer más que aplicar 0.8 p/m2. Y sobre lo de de...

por deltafox ¦ 06 Ene 2008, 12:37 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Disyuntor ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1616

Lo de disyuntor viene del termino Frances (cuya palabrota no me atrevo a escribir) que denomina a lo que conocemos como interruptor automatico. Yo personalmente creo que el interruptor diferencial no es un disyuntor porque no tiene capacidad de corte en carga, por eso hay que protegerlos contra sobr...

por deltafox ¦ 30 Dic 2007, 20:57 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Alimentar bomba PCI con grupo electrógeno en centro médico ¦ Respuestas: 20 ¦ Vistas: 10145

Resistente al fuego: Mantiene la continuidad del suministro eléctrico durante 3 horas a temperaturas de 800 °C. (según UNE 50200).

Saludos

por deltafox ¦ 29 Dic 2007, 00:19 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Alimentar bomba PCI con grupo electrógeno en centro médico ¦ Respuestas: 20 ¦ Vistas: 10145

Ok, de acuerdo. Léete la norma UNE 50200 para ver de qué va y luego me cuentas. Si no la tienes, vete a la página de Aenor y búscala y te dirá: " Método de ensayo de la resistencia al fuego de los cables de pequeñas dimensiones sin protección, para uso en circuitos de emergencia ". (Lo que...

por deltafox ¦ 28 Dic 2007, 12:39 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Alimentar bomba PCI con grupo electrógeno en centro médico ¦ Respuestas: 20 ¦ Vistas: 10145

Entonces cuales son para ti los servicios de seguridad citados en el párrafo 2 del punto 2.1 de la ITC-BT-28????? (Por cierto léete tambien el tercer párrafo que es muy importante y casi nadie lo tiene en cuenta a la hora de realizar los proyectos) Supongo yo que serán todos los implicados de alguna...

por deltafox ¦ 28 Dic 2007, 09:35 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Protección diferencial en líneas a subcuadro ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 18922

Perdona!!! pero la selectividad es obligatoria.

Leete con calma el punto 2.4 de la ITC-BT-19

Saludos