La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola surkaster,
Pues si .. Eso seguro, muchas veces se meten los que entren .. Aunque en cuadros yo el no meter más de 2 lo tomaría más como una buena práctica para aclarar y facilitar el cableado para revisiones o reparaciones, pero no he encontrado referencia en el REBT.
Saludos.
Hola teleñeco, Gracias por la respuesta. Entiendo que son recomendaciones lógicas, y una buena práctica. Pero según qué caso el sacar más de 2 cables de un punto no veo que incumpla el REBT. Por ejemplo, he visto cuadros con magnetotermico y diferencial de alumbrado, y de este 4 puentes a 4 magnetot...
Lo que he podido encontrar por ahora donde se haga referencia a ello es está en este documento:
http://isa.uniovi.es/docencia/IngdeAutom/transparencias/Normas%20de%20Representacion.pdf
Hola,
Respecto al número máximo de cables que se pueden conectar en un PIA, o una borna, dentro de un cuadro eléctrico. ¿En algún punto el REBT especifica un número máximo?
Gracias!
industrial escribió:Lo puedes encuadrar como instalación de telecomunicación, tratamiento de sonido y producción industrial de tratamiento de elementos de audio,
Hola, Respecto a la adecuación de una nave industrial, para contener un Estudio de Grabación, y la necesidad de proyecto. ¿cómo lo clasificaríais según el REBT? Potencia por Caja General de Protección < 100kW Superficie Total 500m2, distribuida en baños, oficina, 2 salas, 1 sala control, 1 sala estu...
Yo entiendo que se cumplirían todas las condiciones del reglamento, pero no esas normas particulares que desconozco. http://www.voltimum.es/cm.jsp?action=view&viewmode=list&cat=24&subcat=&brand=24&universe=normas.cias.empresa http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/no...
ITC BT 16 2. FORMAS DE COLOCACIÓN 2.1 Colocación en forma individual Para suministros industriales, comerciales o de servicios con medida indirecta, dada la complejidad y diversidad que ofrecen, la solución a adoptar será la que se especifique en las requisitos particulares de la empresa suministra...
Hola, He vuelto a llamar y, cómo no, décima cosa distinta que me dicen. Me ha dicho una señorita que ellos lo precintan y listo, que es el electricista el que sabe dónde ponerlo :unknow le he dicho que llamo de una ingeniería, que cumpliría normativa, pero insiste en que es el electricista quien sab...
Hola, La cuestión es que estoy proyectando un Local de Pública Concurrencia destinado a Restaurante. El local antiguo tiene el contador dentro, y por esa y otras razones de diseño, su futuro emplazamiento será dentro de armario, pero en zona de publica concurrencia, un comedor. El cuadro general del...
Claro como el agua! Gracias!
Cuidado porque a efectos de cálculos y de intensidades máximas admisibles, no es lo mismo bandeja perforada que canal protectora. Cierto, gracias por el apunte. Si no me equivoco, para multiconductor, según UNE_20460-5-523:2004 el método de instalación: (B2) Para tubo empotrado o canales. (C) Para ...
A mi para un restaurante, no me gusta nada los cables RZ en bandeja. No puedes empotrarlos? Hola, es cierto que no queda nada bien, aunque es un error ya que sería bandeja con tapa (canal protectora). En esta ocasión el cliente no quiere empotrar por no tocar la insonorización (porque está pensando...
Algo has mejorado. En el cuadro general, todo menos el subcuadro puede ir en un mismo 4x32A. Respecto a la simultaneidad, es cierto que todo puede estar funcionando a la vez, pero tienes muchos equipos que funcionaran poco a máximo consumo. Yo para un restaurante suelo ir a 0,75. Si quieres ser alg...
Siguiendo indicaciones de Kirium adjunto una nueva versión de unifilar. Creo que he conseguido equilibrarlo mejor, teniendo protección diferencial de 40A. He cambiado alguna potencia, la freidora a ver si la pueden buscar trifásica, sino ese cuadro va desequilibrado. El general no he conseguido baja...