ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Buenas. Aunque igual es tarde, expongo mi opinión: Para mi es un error montar interruptores en paralelo: Si abres uno, toda la carga pasa por el otro, y al no ser del calibre necesario... problema. Mi consejo es que busques una solución que no pueda llegar a comprometer la integridad de ningún compo...
Buenas: Aunque tarde, espero poderte ser de ayuda: La relación de transformación, ya la conoces, puesto que conoces las tensiones de primario y secundario. El resto de valores, que te permiten calcular las pérdidas, tanto por efecto Joule, como por Foucault e Histéresis, solo te los puede dar el fab...
Buenas. Aunque tarde, espero poder ayudarte con mi respuesta: Con respecto a la distancia a la gasolinera, lo que a mi entender hay que hacer es: Buscar si hay alguna normativa particular para gasolineras, que definan una distancia mínima a otra instalación como pueda ser tu taller. Para diseñar el ...
Buenas: A mi entender, todos los diferenciales, ya sean instantaneos o retardados, son residuales. El motivo de colocar un diferencial con ajuste de intensidad de defecto y tiempo de disparo, es conseguir selectividad en las instalaciones. Si tienes un cuadro con diferenciales instantaneos por cada ...
Hola. No hay un tipo preferente de alternador para hidraúlica. Lo más habitual es encontrar máquinas síncronas, pero en minihidraúlica no es raro encontrar máquinas asíncronas. En cuanto al número de polos, tampoco hay una norma fija. Depende de la velocidad de la turbina o de la multiplicadora, en ...
Buenas. Por lo que yo se, el pliego de condiciones es un documento en el que se especifican las condiciones concretas y particulares de la instalación que proyectas, tanto en términos técnicos como incluso económicos. Es decir, es un "acuerdo" entre quien te dice como quiere que sea la ins...
Buenas noches. Igual es un poco tarde para volver a contestar en este post, pero quería por un lado dar las gracias a los que me asesoraron (a raiz de leer detenidamente el manual que aportasteis he aprendido unas cuantas cosas) y por otro lado decir, por si ayuda a personas que puedan buscar lo mis...
Muchas gracias.
Saludos
La sala no está hecha todavía. No se cual puede ser el alcance de los proyectos que pueda haber realizados con respecto a dicha sala. A mi se me ha encargado la realización de una parte en concreto, luego presupongo que dicha parte no está incluida en el alcance de los proyectos que podría haber. No...
La pregunta es... donde hurgo? Si podrias darme una pista lo agradecería. No se quien ha hecho el proyecto en cuestión. Yo tengo que realizar el proyecto de una instalación relacionada con dicho motor, y como tengo que entrar en el local donde se ubica, necesito justificar la desclasificación. Logic...
Gracias. Hurgaré a ver si encuentro algo...
Saludos
Buenas a todos. El motivo de mi consulta es el siguiente. Voy a tener que realizar un proyecto eléctrico de una parte de una instalación de Cogeneración, cuyo componente principal es un Motor alternativo de Gas Natural que mueve un Generador y a la vez calienta agua. Puesto que parte de mi proyecto ...
Lo que busco conocer en realidad, es el valor de las Rs que debo poner, para poder hacer pruebas y no dañar el aparato.
Gracias
De ser así, debo poner algun componente como los que he comentado? Se me olvidó comentar, que en la parte trasera lleva una pegatina en la que dice "Conectese con resistencia". Desconozco la marca, pero la referencia que pinta en el dial es 52344, por si sirve de algo.
Saludos
Intuyo que es monofásico, ya que por lo que he visto, si fuera trifásico llevaría 2 bobinas amperimétricas conectadas a fases diferentes, y no es el caso.
Saludos
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)