En el rebt 2002, itc-bt 18, la "formula" que sale en uno de los puntos finales, si pones 0'5s y 500A(que son los valores tipicos que da compañia, almenos en Catalunya). Y la MIE-RAt no me acuerdo el numero, la 11 o 14, aora no caigo. No tengo el reglamento aqui delante, si no te seria mas ...
Mirate en la itc-bt 18 y tambien en el reglamento de CT ahora no recuerdo cual MIE RAT. Si de instantaneo de neutro, tienes los valores tipicos de compañia ( 500A y 0'5s), segun ITC-18 el tierra debe ser inferior a 0'3 ohms. Yo no me atreveria a garantizar ese tierra. Si la linia que llega a este ce...
Porque usas un TNS? Cuando funciona con la red esta en TNS tambien? No creo, porque para ser asi, deberian tener trafo propio, y no me a parecido entenderlo. Deberias hacer un TT entonces, el neutro separado del tierra de la receptora. La receptora debe tener el mismo tierra este con grupo o con red...
Como han dicho, no es un sistema de instalacion que contemple el REBT, le estan metiendo instalacion ajena a la instalacion del parking, la instalacion electrica debe guardar distancia minima 3 cm(ahora no tengo el reglamento pero segurmente sea en la itc 19) con otras instalaciones, logicamente est...
Aqui en catalunya aplicamos la une 20.460 a 30ºC para Iadm de los conductores.
Si montais XLPE, puede que os ahorreis algun mm2 de cobre.
Recuerda aplicar el coeficiente de 1'25 para motores.
Saludos.
Con el 16A, siempre que te cuadrasen los valores de Icc de final de linia y la I admisible del cable(quien sabe, igual es de pvc, pared aislante, agrupacion, etc...)
Saludos.
Aqui en catalunya, local mojado = 24v Uc. Yo soy partidario siempre de diferenciales, y si es factible, 30mA, porque los de alta sensibilidad nos ayudan tambien contra contactos directos. No quieren instalar dif por el coste de tantos? Es factible hacer agrupaciones? De todos los sistemas de la itc-...
No tento el reglamento por aqui ahora mismo. Pero igual es la corriente maxima a tierra, que vendra determinada por la regulacion de la proteccion homopolar instantanea que tengas en origen. Como en el paso y contacto de un CT o subestacion vaya.. Uno valor tipicos de las protecciones compañia es 50...
Jejejej, a veces aparte del becario de la OCA, la culpa es del que pregunta y de lo que quiere entender...
Saludos.
Secundo lo dicho por los compañeros.
Y ya que instalais material antideflagrante... no olvideis el tubo metalico y los cortafuegos...
O cable armado claro.
Saludos.
Coincido totalmente con lo que dice Kyle_XY
Saludos.
Las baterias deben estar protegidas contra contactos indirectos segun itc-24, una de las formas es el diferencial, pero hay mas maneras... Quiza valga la pena poner inmunizados en algunos casos, podria darse el caso de que en una instalación consumiendo al limite del ICP, al abrir el diferencial de ...
Si el uso es bar, cafeteria, restaurante, etc..., locales donde el cliente consume dentro de el mismo, es proyecto de publica concurrencia cualquiera que sea su ocupacion.
Saludos.
Yo lo que he podido observr de los esperiales, esque para mi no siguen ninguna logica , a veces estan en cruces, otros no, otros en un solo cable, otros en 3, etc... A mi me dijo un ex trabajador de FECSA, que era para midiendo en fotografias la separacion entre vueltas del espiral, sabian si el van...