ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Buenas Kyoto! Desconozco si hay una altura mínima. Pero ten en cuenta que posiblemente el puente estará calculado para que resistá mientras el agua pasa por debajo, si el agua sobrepasa esa altura el puente entrará en carga y tendrá otrás tensiones. Según la geometría del tablero podría almacenarse ...
Muchas gracias geojuanjo! Me parece muy apropiada la solución que propones! Es imposible suponer pequeños desplazamientos con tablestacas o pantalla discontinua de micros verdad?! hablando de una excavación de unos 6m de profundidad más o menos... Micros secantes?! Es que voy un poco perdido Me pode...
además tengo otra consulta. La longitud básica neta, siempre es con la barra recta, me equivoco? El hecho de doblar la barra nos proporciona una longitud básica neta menor porque la multiplicamos por el 0,7. ´Si aún así, no es suficiente la longitud disponible... es posible de alguna manera tener en...
Buenas a todos! A ver si me podeis echar un cable! Quería calcular el anclaje de una armadura en una zapata flexible y me he encontrado con varios problemas: 1-La sección S3 (figura 58.4.2.1.1.d )es la misma sea el pilar de hormigón, acero, ladrillo etc? Yo entiendo que si. 2-A la hora de calcular l...
Gracias estigia 76, eso quería confirmar! cuando tenía sentido aplicar la armadura geometrica mecánica y cuando no!
Otra duda....pero menos problemática.
A la hora de poner la armadura... Calculando la zapta como si fuera flexible, hay que cumplir la mínima geometrica y la mínima mecánica?!
gracias de nuevo!
Gracias a todos!!! La cosa ha me ha quedado clara!!! Duda solucionada :)!
Hola a todos!!! Otra duda tonta de un estudiante ;)! Si hacemos una pantalla/muro/estructura de contención buscando unos movimientos prácticamente nulos ,de tal forma que el terreno contenido no se vea afectado por la estructura. Que coeficiente de empuje se debe utilizar? Mi razonamiento es que al ...
Gracias a los dos! Resumiendo, el día de mañana cuando tenga que poner estructuras las dejo una semanita en obra para que se oxiden y ganen adherencia con el hormigón!!! lo tendré en cuenta! y... aunque estemos cerca del mar, con sulfatos y tal... tener las armaduras unas semanitas a la intemperie n...
Hola a todos!
El otro día, pasando cerca de una obra, vi como descargaban toda la ferralla de unos pilotes. Días más tarde vi como la colocaban oxidada. La operación se ha repetido varios días y me ha surgido la duda: ¿hasta que punto afecta esta oxidación a la armadura y al hormigón que la rodea?
Mi última duda... espero! Me he puesto a calcular la zapata como flexible pero... en la EHE-08 pone "" La armadura necesaria en la sección de referencia se hallará con un cálculo hecho a flexión simple , de acuerdo con los principios generales de cálculo de secciones sometidas a solicitaci...
perdona,
Placa de anclaje 350x350 (ahora en mm).
tension admisible... estoy suponiendo 200... es muy baja verdad?!
Hola de nuevo! Os describo un poco más mi zapata. Es de un pilar metálico. Axil 10KN (compresión), cortante en x Vx=20 KN, Mx=-11 KNm, My= 23KNm. Sin mayorar. Aqui me sale otra duda. Para mayorarlas tengo que utilizar la EHE-08? o al ser en cimentaciones y estar el terreno por medio debo mirar otra ...
Buenas otra vez!! Precisamente este es el problema con el que me encuentro! Que según la EHE-08 no puedo utilizar el modelo de las bielas y los tirantes porque el peso de mi zapata no es despreciable(el peso de mi zapata es 4veces el axil). Por otra parte, considerando el peso de la zapata me saldrí...
Muchas gracias! La verdad es que me están ayudando mucho estos mensajes. La zapata no me vuelca, pero no había contado el peso de la propia zapata que es significativo respecto al del pilar. En la EHE-08 propone un modelo para cuando "se pueda despreciar el efecto del peso de la zapata"(ci...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)