Se encontraron 5 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Las previsiones realistas indican que con suerte podremos llegar a 15 ohmios. ¿habeis evaluado la posibilidad de realizar una toma de tierra profunda (perforación hasta encontrar una capa geológica adecuada) y pica al canto+ bentonita y/o regado periodico/electrolito químico? Hace bastantes años tu...

Otra duda es que ventajas frente a interferencias presenta un esquema TT o IT frente a uno TN-S . Como digo, la idea del TN-S era pensando en que todas las masas metálicas estuvieran unidas al mismo cable PE y este a su vez al neutro, de manera que pudiéramos minimizar las posibles diferencias de p...

Mi experiencia en estos casos: suele funcionar bien un ECT en TT con dos tierras (una de ellas exclusiva para el equipamiento sensible) más un transformador de aislamiento para el suministro "técnico" (de tal manera que "genero" un neutro nuevo e independiente para las electróni...

Hola a tod@s, Esta es mi primera pregunta, espero ser capaz de explicarme y sobre todo de no decir ninguna barbaridad....va ha ser un poco largo, así que pido perdón por adelantado por semejante 'tochazo'. Estamos haciendo una instalación en un lugar de difícil acceso, donde no existe suministro elé...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por nanorueda ¦ 05 Sep 2011, 12:23 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2758271

Hola compañer@s,
Soy Ingeniero Técnico de Telecomunicación, con especialidad en Sistemas Electrónicos.
Os leo con bastante asiduidad e intento aprender de vosotros todo lo que puedo .
Gracias a todos por la ingente información que puebla este foro y por el altruismo de todos sus miembros.

Un abrazo