» Descargar ACIEBT02Audiencia e información pública del Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales , RSCIEI ENLACE: https://industria.gob.es/es-es/participacion_publica/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=549 También se modifica el ...
Hola Serpan Si el sistema se diseñó correctamente en su momento ....... Sustituye las bíe 45 por ..........: BIE 25 CON TOMA ADICIONAL DE 45 Y ............ no tienes que hacer nada más: Recuerda: RSCIEI: Se admitirá BIE 25 mm con toma adicional de 45mm, y se considerará, a los efectos de cálculo hid...
El extintor debe estar colocado a una altura visible y accesible. Debe colocarse siempre en una pared vertical y de ser posible siempre cerca de los puntos de evacuación. El extintor nunca debe encontrarse colocado de tal forma que la parte superior del extintor supere los 1,70 metros. Hola ¿Estás ...
Por supuesto, es conveniente consultar con el fabricante, pero es imprescindible consultar el ripci y sobre todo exigir el dite.
saludos
hola rebollera
En el actual ripci 513/2017 el radio de acción de una bie 25 depende solamente de la longitud de la manguera, al no citarse en la pregunta, no es posible responderla correctamente.
un saludo
josephporta escribió:A mi la OCA me certifico un hotel solo con collarines, asi qeu creo que si puedes
"Gran respuesta" la del responsable de bomberos ......... en fin. Como mínimo denota ignorancia ..... Las bies instaladas en un establecimiento industrial no son para uso de los cuerpos de extinción, son para uso de los equipos de emergencia del propio establecimiento. El riesgo de incendi...
Ufffff
No me he debido explicar muy bien.
En PCI tanto las instalaciones manuales como automáticas son muy importantes.
Sólo es necesario que estén bien diseñadas, bien instaladas, bien mantenidas y bien utilizadas.
Uyyyy, se me olvidaba, y bien reglamentadas.
saludos
Hola Repito El sistema manual de alarma exigido por el actual RSCIEI es una instalación inútil. No sirve para nada, es una errata no corregida, Puede existir alguna excepción (muy pocas). En un establecimiento de pequeñas dimensiones inútil total. (punto). Pero por favor, que alguien cambie el títul...
Si el sistema ya existe, es decir ya tiene su puesta en servicio, no tienes que ponerlo en servicio nuevamente. Eso si, tienes que documentar (en el acta de mantenimiento) que has sustituido los elementos "estropeados" (obsoletos) por otros, para el funcionamiento correcto del sistema. un ...
Si, si me suena.....he hecho varios de esos....en el papel se puede escribir misa......el simulacro se trata de salir pitando. No conozco ninguno que trate de eso Nadie coge un extintor, ni el jefe de intervención se le ocurre desplegar una manguera y darle a ver qué pasa..... Pues vaya elección de...
hugo79 escribió:Pero una cosa sí, los bomberos no cogen una bie ni muertos.....entran con sus mangueras.
Nadie se va a parar si la instalción dio agua durante una hora o 45min....a lo sumo si funcionó o no. En todo caso, en un incendio, nadie utiliza las BIE's, sales pitando y llamas a los bomberos. Éstos no utilizan nada más que lo que ellos traen.....a lo sumo el hidrante más cercano. LPRL, PLANES D...
hugo79 escribió:Nadie se va a parar si la instalción dio agua durante una hora o 45min....a lo sumo si funcionó o no.
En todo caso, en un incendio, nadie utiliza las BIE's, sales pitando y llamas a los bomberos. Éstos no utilizan nada más que lo que ellos traen.....a lo sumo el hidrante más cercano.
Entre 148 y 208 l/min cada bie45
un saludo