ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola a todos,
Ya tengo resuelto y funcionando el tema de cortar la acometida eléctrica.
Al final he puesto una bobina de disparo Z-ASA/230 de Moeller acoplada al térmico de entrada (CLS-6 de Moeller).
La bobina está enganchada a un relé KNX 2302.16 de Jung y listo.
Muchas gracias por la ayuda :)
Muchas gracias, tiene muy buena pinta lo que me recomiendas.
El sistema sólo debería disparar el térmico si se presenta una situación extremadamente grave que requiera intervención de humanos, así que no necesitamos rearmes automáticos.
Ya os comentaré cómo queda el tema.
Muchas gracias :)
Hola a todos, Soy Pepe, quasi-ingeniero de Teleco al que se le va a durar el proyecto más que la carrera XD Ahora mismo ando investigando en temas de domótica asistencial en la Universidad de Málaga. Y tengo montones de dudas sobre montones de cosas. Para lo que os pueda ayudar, por aquí estoy. Un s...
Hola a todos, Necesitaría controlar la acometida eléctrica de una vivienda mediante KNX. La idea es que si se detecta gas (por ejemplo) se ordene cortar toda la entrada de electricidad. Se me ocurre que puedo usar un contactor o un telerruptor justo después del térmico o un motor de magnetotermico. ...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)