Se encontraron 5 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Electrodo de tierra en cimentación

por sreg ¦ 10 Nov 2011, 18:25 ¦ Foro: Energías renovables ¦ Tema: Electrodo de tierra en cimentación ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2685

No era por nada, gracias por el dato

Re: Electrodo de tierra en cimentación

por sreg ¦ 10 Nov 2011, 15:09 ¦ Foro: Energías renovables ¦ Tema: Electrodo de tierra en cimentación ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2685

Gracias por la clase de inglés...jeje No, no me refiero a eso, se refiere a la cimentación como electrodo. Los electrodos estarán embebidos en la propia cimentación, a parte de la propia armadura estructural. He buscado en inglés y habla de electrodo UFER pero aquí los electrodos salen de la cimenta...

Re: Electrodo de tierra en cimentación

por sreg ¦ 09 Nov 2011, 19:19 ¦ Foro: Energías renovables ¦ Tema: Electrodo de tierra en cimentación ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2685

Directamente transcribo UNE HD 60364-5-54. Pag 27 La instalación de un electrodo de tierra de cimentación o equivalente.... debería recomendarse para cualquier edificio diseñado.... La realización de un electrodo de tierra de cimentación durante la construcción de un edificio es la mejor solución pa...

Electrodo de tierra en cimentación

por sreg ¦ 09 Nov 2011, 11:57 ¦ Foro: Energías renovables ¦ Tema: Electrodo de tierra en cimentación ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2685

Muy buenas, en la norma UNE y en la IEC se recomienda el uso de la cimentación como electrodo, alguien sabe alguna fórmula que venga en norma?.
El caso práctico sería para un aerogenerador y el cálculo de su puesta a tierra

Configuración de puesta a tierra turbina eólica

por sreg ¦ 08 Nov 2011, 18:05 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Configuración de puesta a tierra turbina eólica ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 759

Hola soy nuevo en este foro, estoy realizando un proyecto "real" sobre un aerogenerador de 100kw, y al ponerme con el tema de la toma de tierra no me han quedado muchas cosas claras. Utilizando las famosas normas IEC, sólo me habla de configuraciones pero no me dice de la resistencia a tie...