ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Buenas a todos, Alguien ha oído hablar de un mecanismo llamado Parallel Losses Optimization? Se trata de un automatismo para centros de transformación con dos trafos en paralelo, que apaga o enciende uno de los trafos en función de la demanda de potencia; la idea es el ahorro de las pérdidas (en el ...
Hola Pipas,
Yo estoy también por conectarlas y asegurar equipotencialidad. A que te refieres con "visible" ? La idea es empalmar los conductores de cobre fuera de la arqueta. Cómo lo veis?
Saludos,
Gracias por tu respuesta surkaster, Hemos timbrado y sonaba, pero no con el pitido de cuando están conectados bien. No tenemos claro si tirar un cable y unirlas o no. Todo esto viene porque desde que se construyó el edificio, cuando hay una deriva por algún motivo real no solo dispara el diferencial...
Buenas tardes a todos, Se trata de una instalación eléctrica de unos edificios de oficinas. Disponen de 2 trafos de alimentación distintos, uno para alimentar los servicios comunes del edificio, y el otro para los subcuadros eléctricos de BT de las distintas plantas. En el lado de BT tenemos un cuad...
Por lo que he leido en el foro, Endesa no aplica la facturación según el RD 1164/2001, cobra el total de la potencia contratada en todos los casos, excepto cuando el maximetro marca más del 105%, en cuyo caso se aplica el recargo. Teniendo en cuenta que P3(valle) son 8h, P2(llano) son 12h y P1(punta...
Buenas a todos, En la tarifa eléctrica 3.0A que propone Endesa, en concreto la llaman "Ahora", indican un único precio por kW contratado para los 3 periodos. Mi duda es entonces, pudiendo contratar 3 potencias una en cada periodo (p.ej. 5kW 5kW y 15,01kW), como hacen el cálculo para factur...
Qué valor rms de corriente tienes circulando por el neutro? Entiendeme, no es lo mismo un THD del 90% con 1A que con 100A, tu problema es relativo a la magnitud de esa corriente. Generalmente, si tienes cargas no lineales monofasicas en la línea es normal que la corriente de retorno por el neutro te...
No es portátil, es de carril DIN.
Para mi el más completo el CVM mini de CIRCUTOR.
Deberías poder poner diferenciales con mayor sensibilidad aguas a bajo de el general selectivo. Igual con un subcuadro de protección para cada circuitor de alumbrado y fuerza y poner ahí diferenciales de 30mA.
No hay medias, sólo una integral. 1- Dibuja la gráfica de potencias de un cuarto de hora, calcula la integral de esa curva. 2- Guarda el valor máximo de las integrales registradas en el periodo de facturación. 3- Hay una integral por cada periodo horario en el periodo de facturación. P1, P2, P3, P4...
Queda claro, muchas gracias.
Gracias por la respuesta wenner, no me refería a picos de corriente producidos por un cortocircuito sino más bien por puntas de arranque del consumo. Lamentablemente no conozco al detalle las características del trafo en sí, pues es propiedad de la compañía. Te formulo la pregunta de otra manera, en...
Buenas a todos, Me gustaría saber dónde puedo encontrar información, o si alguien sabe algo acerca de los picos de corriente máximos que puede sufrir un transformador sin que los esfuerzos dinámicos creados lo deterioren. No sé hasta qué punto, picos de corriente del orden de 1,5 o 2 veces la corrie...
Otra manera sería: A partir de la potencia aparente nominal S de trafo en kVA y la tensión de cortocircuito ucc en % de la placa de características: Potencia de cortocircuito Scc(kVA)=S(kVA)/ucc(%) Corriente de cortocircuito Icc=Scc/(raiz(3)*U) siendo U el nivel de tensión al que quieres calcular el...