Se encontraron 20 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por juandmr76 ¦ 30 Nov 2008, 14:00 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: Peritación de un aislamiento ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 1971

Pero, por ley las instaladoras ¿no deben garantizar un mínimo de aislamiento propuesto en la NBE y actualmente en el CTE?
Si no, ¿de quién es la responsabilidad de cumplir con estas exigencias en materia de aislamiento? ¿constructora? ¿instaladora?

por juandmr76 ¦ 30 Nov 2008, 13:57 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: calificacion ambiental desfavorable. ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 3078

El técnico del estudio previo calculó teóricamente, según los materiales instalados, 65dB de aislamento. Luego la prueba práctica determinó aislamiento de 61 dB. Suele pasar en estos casos que, según los materiales instalados, se predice un aislamiento normalmente mayor que el que luego se puede med...

por juandmr76 ¦ 18 Ago 2008, 13:03 ¦ Foro: Miscelánea ¦ Tema: Medallero Olimpiadas ¦ Respuestas: 62 ¦ Vistas: 8914

yo creo que España se dejó ir un poquito el otro dia contra USA (que, además, hicieron su mejor partido, ojo; nuca se les vió tan motivados como contra España). No creo que sea igual en una hipotetica final España-USA, ¿no creeeis? Aunque no quiere decir nada, USA no ganó de tanto a Angola... (Angol...

por juandmr76 ¦ 09 Jul 2008, 11:38 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: medidas acustica a realizar en garaje con ventilacion natura ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 990

Mirate anexo Decreto 326/2003.

Un saludo!!

por juandmr76 ¦ 16 May 2008, 19:11 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: Ayuda para estudio de ruidos de garaje en semisótano ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 4344

Bueno, peo por esa regla de tres casi no se podrían medir NEE o NAE... aunque no sea una fuente ruidosa con funcionamiento en continuo (que no hace falta que lo sea para valorar NEE o NAE) pueden y deben hacerse estas mediciones.

Aun así el primer mensaje se refería a estudios teóricos previos, no?

por juandmr76 ¦ 15 May 2008, 20:26 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: Ayuda para estudio de ruidos de garaje en semisótano ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 4344

¿Como que no hay focos ruidosos?...

Ahora no te entiendo yo...

por juandmr76 ¦ 10 May 2008, 18:44 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: SONOMETRO SC-20C CESVA ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1883

¿ese es el del botón que es "movible"? No es muy dificil, pero tiene truco para ver todos los parámetros... es de esas cosas que es mejor "verlas".... Si me pasas una foto del equipo (pantalla y botones), te puedo recordar como manejarlo, ok? (hace tiempo que no manejo uno de eso...

por juandmr76 ¦ 09 May 2008, 19:20 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: Ayuda para estudio de ruidos de garaje en semisótano ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 4344

Si las salidas son al exterior, como supongo, no tiene sentido el NAE en esa zona (salvo para viviendas en frente justo de las rejillas -posible medición con ventana abierta-, pero es dificil que les moleste el ruido que pueda slir por las rejillas: atenuación por la distancia;mínimo estarán al otro...

por juandmr76 ¦ 06 May 2008, 21:32 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: Acreditación Andalucía Orden 18/01/2006 ¦ Respuestas: 27 ¦ Vistas: 9344

En cada punto valoras el NAE (ya sabes, lo medido con actividad, menos el ruido de fondo, teniendo en cuenta las penalizaciones...todo en 1/· de octavas...); en cada punto calculas el NAE, y valoras en cada punto su adecuación a los límites reglados en el Decreto.

por juandmr76 ¦ 05 May 2008, 19:17 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: CTE y Ruido. Novedades ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 6550

Muchas gracias.... Ahora a empollar otra vez!!

por juandmr76 ¦ 24 Feb 2008, 19:05 ¦ Foro: Miscelánea ¦ Tema: Premios Darwin. Selección Natural ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 2627

Pues hay una peli que va de estos pemios... está muy bien

The Darwin awards (Muertes de risa) (2006)

por juandmr76 ¦ 24 Feb 2008, 19:03 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: valores de emisión para diferentes actividades ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 2839

En la Ordenanza de Sevilla hay valores de emisión de varias actividades (a usar para estudios de predicción de impacto acústico). Pueda dar una orintación sobre valores de emisión para actividades parecidas... miraos el anexo VIII Espero que os sirva NdelA: no adjuntes documentos si están disponible...

por juandmr76 ¦ 16 Feb 2008, 21:27 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Buenas, dentro de tu vivienda (niveles de inmisión en interior de edificaciones) los valores límite que no deben superarse son: ZONA RESIDENCIAL Piezas habitables, excepto cocinas y cuartos de baño: día 35 /noche 30 Pasillos, aseos y cocinas: dia 40 / noche 35 Zonas de acceso común: dia 50 / noche 4...

por juandmr76 ¦ 18 Ene 2008, 22:42 ¦ Foro: Urbanismo y Urbanización ¦ Tema: ¿Pagina descarga normas subsidiarias provincia Huelva? ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1986

Pues como no sea en la página Web de cada Ayuntamiento en cuestión...
No conozco una donde se recopile toda esta informacíón (y dudo que la haya) pues son normas de cada municipio...

Tendrás que buscar un poquito por internet.

Suerte!!

por juandmr76 ¦ 14 Ene 2008, 20:41 ¦ Foro: Medio Ambiente ¦ Tema: cómo saber si es residuo peligroso? ¦ Respuestas: 24 ¦ Vistas: 11145

Mírate la Lista Europea de Residuos...

MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.