Me comentan de instalar en un sotano de un aparcamiento un centro de transformación (con 2 trafos secos) con ventilación forzada y expulsando el aire al interior del aparcamiento. Esto se puede hacer?
dobogo ya te he dado unas indicaciones, si tienes alguna duda te la respongo sin problema
Lo mejor sería que preguntaras a la compañía a la que va destinado, seguro que tienen zanjas normalizadas. Si quieres probar tu, las líneas van con tubulares hormigonados, considera una zanja de 1,3 metros de profundidad, primeramente se dejan 10 cms de solera de homigon y entonces se colocan los tu...
Vale gracias
Se trataría del muro de la caseta del CT Mazinger, es que mirando el reglamento interpreto que la distancia del exterior del trafo al muro se debería dejar 1 metro por accesibilidad (a un lado tensión)
Hola a todos,
Qué distancia se ha de mantener entre un transformador de media tensión a un muro lateral?, quisiera cerciorarme que lo que pienso es correcto. un saludo
depende de donde quieras poner la caja de conexion a tierra con descargadores de las pantallas de los cables, puedes poner los descargadores en el extremo 1 y puesta a tierra directa en el extremo 2 o al reves.
Quisiera dar mi punto de vista, la repotenciacion de lineas se puede dar con 2 soluciones, aumentar la tension de la linea o aumentar la intensidad. El aumento de la tension puede tener problemas de distancias a masa en los apoyos y a conductores, por lo que es posible que se tengan que cambiar apoy...
creo que puedes poner sin problemas un apoyo normal con el eje del mismo en la bisectriz, quedando los esfuerzos casi compensados formando los conductores 45º
Segun el reglamento: "El aislamiento de la línea de menor tensión no será inferior al correspondiente de puesta a tierra de la línea de tensión más elevada." Por tanto en una linea con 1 circuito de 132 y 1 de 25kV, el aislamiento debera ser de 132 kV para los 2. A que es debido este crite...
Por ejemplo, si tienes un apoyo de anclaje con un tense de 1000 a un lado y al otro lado 2000, te queda como resultante longitudinal 1000.
Tienes que utilizar la resultante para las hipótesis 1-2 y la mayor para la 3-4.
Gracias por la información.
Por cierto difíciles de encontrar si no es en biblioteca.
cualquiera