Se encontraron 8 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Problema OCA

por Miguel_8998 ¦ 26 Nov 2012, 00:17 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Problema OCA ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 6113

A mi entender sigo pensando que es de aplicación la ITC-BT 24 para las protecciones contra contactos indirectos, y que en el unico tipo de instalaciones que es obligado el uso de diferenciales de alta sensibilidad es en viviendas, provisionales de obras, fuentes y piscinas y no se si me dejo algo m...

Re: Problema OCA

por Miguel_8998 ¦ 25 Nov 2012, 23:28 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Problema OCA ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 6113

Buenas, no veo clara la obligación de colocar una protección con 30 mA; por tanto haría ver al Inspecctor de la OCA que además no es necesario, porque .- ¿Cual es el valor de la Resistencia de tierra? y por consiguiente, la tensión de contacto de dicho punto? Ahora mismo no recuermo muy bien, pero ...

Re: Problema OCA

por Miguel_8998 ¦ 24 Nov 2012, 11:38 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Problema OCA ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 6113

Mencionar que no lo he hecho antes, que por ocupación este local, es considerado local de pública concurrencia, por lo que deberia ser de aplicación, la ITC-BT-28.

Problema OCA

por Miguel_8998 ¦ 24 Nov 2012, 11:13 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Problema OCA ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 6113

En primer lugar saludaros a todos, ya que me registre hace tiempo pero mi actividad aqui ha sido mas bien escasa. Os expongo el problema a ver que opinais, he realizado el proyecto de baja tensión para una sucursal bancaria, no se si todos los bancos funcionan igual en este aspecto, pero por lo meno...

La verdad que algo se nota algo haber dado quimica en 2º de bachiller, yo estudie Ingenieria tecnica industrial esp. mecanica y quimica es de las asignaturas de primero que mas se le atragantaban a la gente, sin embargo los que ibamos con quimica dada en 2º no nos supononia gran dificultad ya que el...

Re: Nueva ITC-BT-52. Recarga vehículos eléctricos

por Miguel_8998 ¦ 11 Ene 2012, 11:06 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Borrador ITC-BT-52. Recarga vehículos eléctricos ¦ Respuestas: 47 ¦ Vistas: 18643

''cuando el parque de vehículos eléctricos desplace casi por completo a los de convencionales, en unas pocas horas determinadas, se conectarán a la red no se cuantos millones de cacharros, todicos a la vez. No quiero ni pensarlo, no me refiero tanto al hecho técnico, como a las tarifas que aplicarán...

Honorarios local Ofinica 1000 m2

por Miguel_8998 ¦ 11 Ene 2012, 10:46 ¦ Foro: Precios y honorarios ¦ Tema: Honorarios local Ofinica 1000 m2 ¦ Respuestas: 0 ¦ Vistas: 1684

En primer lugar felicitar el año a todo el mundo, Y a ver, me han encargado presupuestar proyecto eléctrico para un local de oficinas de 1000 m2 con unos 90 puestos de trabajo y proyecto de climatización (superamos los 70 kW) en este ultimo iria tambien el tema de la renovación de aire y demas, el t...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por Miguel_8998 ¦ 12 Dic 2011, 17:14 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2755159

Hola a tod@s, soy Ingeniero Técnico Industrial recién graduado :student , espero ayudar en todo lo qu esté en mi mano, y descubrir los ''secretos'' de este mundo XD, un saludo a todos.