Se encontraron 2 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por francisco.perez ¦ 26 Sep 2007, 17:25 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Resistencia a compresión simple hormigón ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 4802

Hola Solisos, Por lo que entiendo, estás como una contrata paralela a la "oficial", que es la que se rige por la EHE. En ese caso, en mi opinión, la D.O. debe basar su decisión en los resultados obtenidos por los ensayos reglamentarios, que supongo los hace un laboratorio acreditado. En cu...

Resistencia a compresión simple hormigón

por francisco.perez ¦ 24 Sep 2007, 13:19 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Resistencia a compresión simple hormigón ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 4802

Hola, De acuerdo con la EHE, para un hormigón HA-30 se considerarán mínimo cuatro amasadas por lote, y se calculará una resist. estimada como el valor de multiplicar el menor de los valores de rotura (media de mín. 2 roturas) de las cuatro amasadas por un factor Kn que viene en la tabla 88.4b de la ...